Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung (Schaltungstechnik)

verfasst von AndOne(R), 29.01.2018, 11:02 Uhr

» » Ist halt immer so ein Problem. Auch wenn ich den Sensor sicher
» überwache,
» » dann klebt das Relais und die Pumpe läuft trotzdem weiter.
» » Aber wenn der zu füllende Behälter höher steht als der, aus dem die
» » Flüssigkeit kommt, dann gibt es auch was, was immer fünktioniert, und
» das
» » ist ein Überlauf zurück in Behälter 1.
»
» Ja klar. Auch ein Ablauf in den Garten funktioniert.
» Aber da wurde sicherlich schon drüber nachgedacht
» Sonst braucht man diese Frage nicht stellen. .
» Ich muß ständig solche Systeme entwerfen und auch bauen. Redundanz,
» mehrkanalig, Rückführung. ...teilweise wird das richtig teuer und
» verhältnismäßig überdimensioniert.
» Ich könnte jetzt auch ne SicherheitsSPS vorschlagen....
» Mindestens 2Sensoren für Min und nochmal 2 für Max....
» Wieviele kEuros dürfen denn verheizt werden?
» Um was geht es überhaupt, muß noch ne Gefahrenanalyse gemacht werden?
» Oder muss einfach nur ein Bastelprojekt fertig werden?
» Der "Überwachungskreis" kann ja über ein weiteres Relais/Schütz mit
» mehreren Kontakten laufen.
»
» Gruß Steffen

Hallo Steffen,

du hattest ja geschrieben, dass du solche Systeme öfter entwirfst. MIr gefällt die Idee mit dem PTC sehr gut und habe auch bereits ein wenig herumgerechnet. Das Medium schwankt zwischen 35-40°C und die normale Temparatur im Raum der Maschine liegt zwischen 23-30°C. So wie ich es bisher verstehe, bräuchte ich eigentlich einen PTC der kein lineares Verhalten, sondern ein exponentielles Verhalten besitzt, da ich die kleine Temperaturänderung und damit Widerstandsänderung sonst nicht eineindeutig verarbeiten kann. Was denkst du dazu oder hast du noch eine andere Idee?

Danke für die Hilfe.
AndOne



Gesamter Thread:

Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - AndOne(R), 09.01.2018, 16:38 (Schaltungstechnik)
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - Hartwig(R), 10.01.2018, 01:26
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - AndOne(R), 10.01.2018, 13:22
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - Steffen, 10.01.2018, 17:35
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - bigdie(R), 10.01.2018, 21:07
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - Steffen, 10.01.2018, 22:04
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - AndOne(R), 29.01.2018, 11:02