Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung (Schaltungstechnik)

verfasst von AndOne(R), 24.01.2018, 14:57 Uhr

» » » Hallo,
» » » einige Vorschläge wurden ja bereits gemacht. Die Überwachung mit einem
» » 2.
» » » unabhängigen Sensor kann nach meiner Erfahrung sinnvoll sein, das
» hängt
» » » aber von der Aufgabenstellung und dem Medium ab.
» » » Wenn die zu ergänzende Flüssigkeitsmenge und das Zeitintervall
» zwischen
» » den
» » » Nachfüllvorgängen nicht zu sehr schwanken, könnte eine
» » Laufzeitbegrenzung
» » » der Pumpe sinnvoll sein. So könnten auch andere Fehler abgefangen
» » werden.
» » » Grüße
» » » Hartwig
» »
» » Hallo, vielen Dank für die ganzen Vorschläge. Ich habe mir gestern Abend
» » mal ein paar Gedanken dazu gemacht.
» »
» » @Sel: Die Idee mit dem Gewicht messen hatte ich bisher noch nicht und
» die
» » gefällt mir. Nur komme ich da nur schwer mit einer Waage drunter und die
» » Differenz des Gewichts ist auch relativ klein. Das wird also leider
» » nichts.
» »
» » @Strippenzieher: Die Flüssigkeit im kleinen Becken und im Tank ist
» Wasser.
» » Das Füllstandssystem ist auf einer sich bewegenden Maschine, daher auch
» der
» » Fehlerfall mit dem Kabelbruch und die mag es nicht, wenn sie geflutet
» » wird.
» »
» » Ich hatte auch schon überlegt, ob ich die Pumpe nach einem bestimmten
» » Zeitintervall des Pumpens einfach ausschalte. Jedoch muss sie maximal
» » 200ml/24h auffüllen und manchmal eher wenig auffüllen (50ml/24h). Das
» liegt
» » an verschiedenen Faktoren (Bewegung, Temperatur, etc.) und erschwert die
» » Realisierung über ein Zeitintervall. Die Pumpe ist so ausgelegt, dass
» sie
» » den Füllstand zügig auffüllt.
»
» Der Timer/ Zeitrelais soll nur als Kontrolle dienen.
» Also Pumpe läuft (z.B. 30s im Schnitt),
» Timer läuft mit und ist auf vielleicht 45s
» eingestellt. Sollte der Timer nach 45s schalten....Fehler...
»
» »
» » Aufgrund eines relativ engen Bauraumes habe ich bereits einen kleinen
» » kapazititven Sensor ausgesucht. Ich könnte es natürlich auch mit 2
» Sensoren
» » auslegen; einen als Minimalfüllstand und einen als Maximalfüllstand.
» Jedoch
» » habe ich dann immer noch keine Lösung für den Fall des Überlaufens -
» also
» » wenn der Sensor defekt ist - und einen 3. Sensor bekomme ich leider
» nicht
» » unter. Den Minimalfüllstand kann ich abfangen, da der Pegel nicht so
» » schnell absinkt.
»
» Und wie steuerst du jetzt die Pumpe,
» über die Hysterese des Sensors?
» Wenn das reicht, wäre ein 2. Sensor rein zur Kontrolle.
»
» Gruß Steffen
» »
» » Wie Strippenzieher schon meinte, wie überwache ich die Überwachung
» » möglichst einfach?
» »
» » Vielen Dank für weitere Tipps.

Der kapazitive Sensor schaltet ein Relais ein/aus, welches den Stromkreis der Pumpe (ist eine AC Pumpe deswegen separater Kreis) öffnet/schließt. Der Sensor zum Schutz des Überlaufens wäre nur zur Kontrolle, nur eben sehr wichtig.



Gesamter Thread:

Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - AndOne(R), 09.01.2018, 16:38
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - Hartwig(R), 10.01.2018, 01:26
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - AndOne(R), 10.01.2018, 13:22
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - Steffen, 10.01.2018, 17:35
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - AndOne(R), 24.01.2018, 14:57