Hilfe bei Wärme/Kühlkörper Rechnung/Abschätzung (Bauelemente)

verfasst von Elektriker, 13.01.2018, 10:34 Uhr

» » So wie
» » es sich darstellt
» » schalten die Fus nicht ab sondern reduzieren die Leistung zwar so stark
» » dass es keine Motordrehung mehr gibt
» » aber doch Energie zu Motor gelangt.
» Sollte dem so sein, wäre dies in der Tat recht seltsam.
Ja das ist so, meine Vermutung ist, dass die im FU vorhandenen Schütz verschweißt sind.
Die Anlage ist in Betrieb und ich habe wenig Ambitionen allzu viele Messungen zu machen
»
» » (FU ausgesichert -> Motor wirklich
» » kalt)
» Nach welcher Zeit?
» Wird ein kalter Motor auch warm, wenn er an einen abgeschalteten FU
» angeschlossen wird?
ja
»
» » Mit Messungen glaube ich wird das nix weil nach dem FU messen könnte
» viele
» » Messfehler (ohne Spezialgeräte) mit sich bringen.
» Zumindest kannst du feststellen, ob überhaupt Strom fließt.
»
» » Kennt vielleicht irgendjemand eine Faustformel?
» Stichwort Wärmekapazität. Die von Eisen beträgt etwa 450J/(kg*K)
» Damit lässt sich die zugeführte Energie berechnen: E=c*m*delta
» T=450J/(kg*K)*200kg*13K=1,2MJ (gerundet) oder etwa 0,3kWh.
» Die Wärme, die der Motor abstrahlt, und die folglich ebenfalls hinzugefügt
» werden muss, ist allerdings eine ganz andere Sache.

SUPER Danke
Damit ist schon mal klar meine 200W sind zu konservativ geschätzt - das hilft schon mal.



Gesamter Thread:

Hilfe bei Wärme/Kühlkörper Rechnung/Abschätzung - Elektriker, 13.01.2018, 09:29
Hilfe bei Wärme/Kühlkörper Rechnung/Abschätzung - Offroad GTI(R), 13.01.2018, 10:14
Hilfe bei Wärme/Kühlkörper Rechnung/Abschätzung - Elektriker, 13.01.2018, 10:34