Hilfe bei Wärme/Kühlkörper Rechnung/Abschätzung (Bauelemente)

verfasst von Elektriker, 13.01.2018, 09:29 Uhr

Morgen

Möglicherweise bin ich da falsch aber Elektroniker berechnen ja Kühlkörper.
Mein Problem hat aber doch wenig mit Elektronik zu tun.

Fakten:
Bei einer Thermographiekontrolle habe ich entdeckt dass abgeschaltenen 22kW Motoren
für Wasserpumpen nicht so kalt sind (Raumtemperatur) wie erwartet sondern handwarm bleiben.

Die Motoren werden mit sehr alten (24 Jahre) Danfoss FUs betrieben. So wie es sich darstellt
schalten die Fus nicht ab sondern reduzieren die Leistung zwar so stark dass es keine Motordrehung mehr gibt
aber doch Energie zu Motor gelangt. (FU ausgesichert -> Motor wirklich kalt)

Gibt es eine Methode abzuschätzen wie viel Energie da verschwendet wird?
Raumtemperatur 15 Grad
Oberflächentemperatur Motor 28 Grad
Motorgewicht 200kg
Es ist ein ganz normale 22 KW ASM am 400V Netz

Mit Messungen glaube ich wird das nix weil nach dem FU messen könnte viele Messfehler (ohne Spezialgeräte) mit sich bringen.
Doku FU ist Mangelware und beim Hersteller sind alle Mitarbeiter die die Geräte noch kennen in Pension.
Ich kenne nicht mal die interne Taktfrequenz (Vermutung 1-2 kHz) und traue dann Messergebnissen gar nicht.

Die Oberfläche des Motors wird für eine Wärmeberechnung schon wichtig sein aber durch die Kühlrippen wird das nicht einfacher.

Instinktiv schätze ich um so einen Metallhaufen bei 15 Grad Raumtemperatur
auf 28 Grad Oberflächentemperatur zu bekommen benötige ich sicher einen 200W
Heizstab. Aber das ist nur Bauchgefühl - könnten auch 300W sein.

Kennt vielleicht irgendjemand eine Faustformel? Genauigkeit +/- 20% reicht
vollkommen (oder ein passendes Forum)

LG