Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung (Schaltungstechnik)

verfasst von Steffen, 10.01.2018, 22:24 Uhr

» » » Ist halt immer so ein Problem. Auch wenn ich den Sensor sicher
» » überwache,
» » » dann klebt das Relais und die Pumpe läuft trotzdem weiter.
» » » Aber wenn der zu füllende Behälter höher steht als der, aus dem die
» » » Flüssigkeit kommt, dann gibt es auch was, was immer fünktioniert, und
» » das
» » » ist ein Überlauf zurück in Behälter 1.
» »
» » Ja klar. Auch ein Ablauf in den Garten funktioniert.
» » Aber da wurde sicherlich schon drüber nachgedacht
» » Sonst braucht man diese Frage nicht stellen. .
» » Ich muß ständig solche Systeme entwerfen und auch bauen. Redundanz,
» » mehrkanalig, Rückführung. ...teilweise wird das richtig teuer und
» » verhältnismäßig überdimensioniert.
» » Ich könnte jetzt auch ne SicherheitsSPS vorschlagen....
» » Mindestens 2Sensoren für Min und nochmal 2 für Max....
» » Wieviele kEuros dürfen denn verheizt werden?
» » Um was geht es überhaupt, muß noch ne Gefahrenanalyse gemacht werden?
» » Oder muss einfach nur ein Bastelprojekt fertig werden?
» » Der "Überwachungskreis" kann ja über ein weiteres Relais/Schütz mit
» » mehreren Kontakten laufen.
» »
» » Gruß Steffen
» Ich hab auch oft damit zu tun, und hab auch schon oft fertige Sachen
» verschiedener Hersteller nach einer Überschwemmung umgebaut:-D

Gibts bei mir nicht.
Ich hab "Motorölnachfüllsysteme" gebaut.
Nicht für Kfz...

» Und die einfachste Sache ist oftmals die beste. Und wenn die Flüssigkeit
» von einem tiefer liegenden Behälter nach oben gepumpt werden muss, dann ist
» der Überlauf zurück halt die Einfachste Variante. Und wenn man dann noch
» eine Zeitbegrenzung für die Pumpe hat mit einer Fehleranzeige, wenn sie zu
» lange läuft, dann hat man eigentlich nie ein Problem.

Jup.

Gruß Steffen



Gesamter Thread:

Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - AndOne(R), 09.01.2018, 16:38
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - Hartwig(R), 10.01.2018, 01:26
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - AndOne(R), 10.01.2018, 13:22
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - Steffen, 10.01.2018, 17:35
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - bigdie(R), 10.01.2018, 21:07
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - Steffen, 10.01.2018, 22:04
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - bigdie(R), 10.01.2018, 22:11
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - Steffen, 10.01.2018, 22:24