verfasst von xy(R) E-Mail, 10.01.2018, 18:37 Uhr

» Wenn die Wassertemperatur nicht zu hoch ist, kann man einen eigenerwärmten
» PTC als Füllstandssensor nutzen, z.B.
» https://de.tdk.eu/inf/55/db/PTC/PTC_Sensors_water_B59050_D1050.pdf
» Drahtbruch und Kurzschluss des Sensors lassen sich einfach überwachen,
» weil der zulässige Widerstandsbereich bekannt ist.

ACK, das ist ein sehr gute Methode.



Gesamter Thread:

Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - AndOne(R), 09.01.2018, 16:38 (Schaltungstechnik)
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - Hartwig(R), 10.01.2018, 01:26
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - AndOne(R), 10.01.2018, 13:22
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - Altgeselle(R), 10.01.2018, 16:34
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - xy(R), 10.01.2018, 18:37
Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung - Steffen, 10.01.2018, 17:35