Forum
Messen im Bereich 16,7 Hz (Elektronik)
» » » Gibt es Messmittel um zu prüfzwecken die Auslösezeit eines
» » » Fehlerstromschutzschalters im Bereich 16,7Hz messen
» »
» » Eisenbahnfan ?
» » Du betreibst den RCD an einem 16,7 Hz Netz mit einem RCD Tester und
» » bekommst die Auslösezeit.
» » Ohne Betriebsspannung kannst ja eh nicht testen. (egal ob 50 oder 16,7)
» » Eventuell findet dein Tester das nicht witzig - mal in das Handbuch vom
» » Tester schauen
» Selbstverständlich wird mit Betriebsspg. getesten, aber alle bisherigen von
» mir gefundenen RCD-Tester haben in technischen Vorgaben einen
» Arbeitsbereich nur oberhalb von 16,7Hz_z.Bsp.40-65Hz.
Dann wirst du den Beweis erbringen müssen wie gut/schlecht dein RCD Tester ist.
Fehlerstrom erzeugen und mittels Stoppuhr (wird nicht ganz einfach z.B Arduino) die Auslösezeit ermitteln
Vergleichend dazu mit dem RCD Tester und die Ergebnisse vergleichen.
1/2 1/1 und 2 fachen Nennfehlerstrom und mehrfach wiederholen
Damit ergibt sich eine Vergleichsreihe zu deinem RCD Tester.
Gesamter Thread: