Messen im Bereich 16,7 Hz (Elektronik)
» Gibt es Messmittel um zu prüfzwecken die Auslösezeit eines
» Fehlerstromschutzschalters im Bereich 16,7Hz messen
Eisenbahnfan ?
Du betreibst den RCD an einem 16,7 Hz Netz mit einem RCD Tester und bekommst die Auslösezeit.
Ohne Betriebsspannung kannst ja eh nicht testen. (egal ob 50 oder 16,7)
Eventuell findet dein Tester das nicht witzig - mal in das Handbuch vom Tester schauen
Gesamter Thread:
Messen im Bereich 16,7 Hz - Mike29, 20.12.2017, 13:28
Messen im Bereich 16,7 Hz - xy, 20.12.2017, 16:20
Messen im Bereich 16,7 Hz - Mike29, 21.12.2017, 09:59
Messen im Bereich 16,7 Hz - gast, 20.12.2017, 16:44
Messen im Bereich 16,7 Hz - Mike29, 21.12.2017, 10:02
Messen im Bereich 16,7 Hz - gast, 21.12.2017, 19:38
Messen im Bereich 16,7 Hz - Sel, 20.12.2017, 18:04
Messen im Bereich 16,7 Hz - Mike29, 21.12.2017, 10:06