Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Brückengleichrichter, 3 Phasen (Elektronik)

verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 29.11.2017, 19:17 Uhr
(editiert von Sel am 29.11.2017 um 19:18)

Hallo,

wenn so ein Brückengleichrichter für 10 Ampere ausgangsseitig ausgelegt ist (Prinzipschaltung):

Dann werden ja die drei Phasen auf 6 Dioden "verteilt". An der Gleichstromseite sind 10 Ampere maximal entnehmbar.

Schließt man nun einen solchen Gleichrichter an 2 Pole an (egal woran, Netzspannung, Trafo etc.), so wird dieser Gleichrichter sicher verwendbar sein. Man läßt halt einen Anschluß aus. Aber nun kann ich mir nicht unbedingt vorstellen, das man dann auch 10 Ampere entnehmen kann. Dürfte ja zur Überlastung der Dioden führen. Allerdings steht sowas in keinem Datenblatt. Ich gehe dann mal von einer Maximalbelastung von 2/3 aus (oder bissel mehr). Ist das richtig?

LG Sel



Gesamter Thread:

Brückengleichrichter, 3 Phasen - Sel(R), 29.11.2017, 19:17 (Elektronik)
Brückengleichrichter, 3 Phasen - xy(R), 29.11.2017, 19:54
Brückengleichrichter, 3 Phasen - Offroad GTI(R), 29.11.2017, 20:03
Brückengleichrichter, 3 Phasen - xy(R), 29.11.2017, 20:10
Brückengleichrichter, 3 Phasen - Offroad GTI(R), 29.11.2017, 20:12
Brückengleichrichter, 3 Phasen - xy(R), 29.11.2017, 20:15
Brückengleichrichter, 3 Phasen - bigdie(R), 29.11.2017, 22:12
Brückengleichrichter, 3 Phasen - Sel(R), 03.12.2017, 15:09
Brückengleichrichter, 3 Phasen - xy(R), 03.12.2017, 17:00