Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Meanwell Schaltnetzteil - Frage zum Überlastschutz (Bauelemente)

verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 13.11.2017, 08:48 Uhr

» »
» » Bei einem Akku der gepuffert wird, da sollen 13,8V anliegen.
» 13,8V ist Schonladung!
» Mit 13,5 ist die Erhaltungsladung angegeben.

Mit 13,8V ist man auf der sicheren Seite (Ausgleich Selbstentladung, kein Gasen). Sicher sollte man ins Datenblatt vom Akku guggen um den Wert genau zu wissen. Da sind Abweichungen möglich. Ich habe Panasonic-Akkus, die kommen mit 13,8V Dauerladung wunderbar zurecht, bei 13,5V kostet das Lebensdauer. Aber wie gesagt, ist bei mir so, kann bei anderen Akkus natürlich anders sein.
»
» » Ist man drunter entlädt sich der Akku übers Netzteil oder killt dieses.
» Blödsinn.
» edit:
» Na ja, kommt aufs Netzteil an.

;-) Ebens...

LG Sel



Gesamter Thread:

Meanwell Schaltnetzteil - Frage zum Überlastschutz - Sebastian, 10.11.2017, 19:45 (Bauelemente)
Meanwell Schaltnetzteil - Frage zum Überlastschutz - JBE, 10.11.2017, 20:24
Meanwell Schaltnetzteil - Frage zum Überlastschutz - Sebastian, 10.11.2017, 20:28
Meanwell Schaltnetzteil - Frage zum Überlastschutz - Mikee, 11.11.2017, 21:28
Meanwell Schaltnetzteil - Frage zum Überlastschutz - Steffen, 11.11.2017, 21:48
Meanwell Schaltnetzteil - Frage zum Überlastschutz - Sel(R), 12.11.2017, 08:39
Meanwell Schaltnetzteil - Frage zum Überlastschutz - olit(R), 12.11.2017, 21:12
Meanwell Schaltnetzteil - Frage zum Überlastschutz - Sel(R), 13.11.2017, 08:48
Meanwell Schaltnetzteil - Frage zum Überlastschutz - Wolfgang Horejsi, 13.11.2017, 13:47