Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Meanwell Schaltnetzteil - Frage zum Überlastschutz (Bauelemente)

verfasst von Steffen, 10.11.2017, 21:00 Uhr

» » Die Meanwell Teile haben den Überlastschutz im Primärkreis, in gewissem
» » Maßen können diese eine Kleine Überlast verkraften.
» » Um wieviel Prozent höher die Überlast sein darf ist im Datenblatt
» » angegeben, das Netzteil macht eine Leistungsbegrenzung, wird die
» Überlast
» » überschritten
» » sinkt zwangsläufig die Spannung etwas ab.
» » Wird die im Datenblatt angegebene Überlast überschritten schaltet das
» » Netzteil ab, ist die zu große Last am Ausgang noch vorhanden, wiederholt
» » sich das ganze kontinuierlich, und das Netzteil fängt an zu Pumpen.
» »
» » So meine Beobachtung von den Meanwell Netzteilen.
»
»
» Okay, danke mal für die rasche Antwort. Wäre das Ding also im "Pumpbetrieb"
» fähig, eine 24V - Batterie wieder auf Nennspannung zu bringen?

Vermutlich brauchst du ein Ladegerät.
Bei 24V sagt meine Kugel, daß es 2Akkus sein könnten, die besser separat geladen werden wollen.

» Oder sollte man hier dann doch eher auf die HEP - Reihe mit einstellbarer
» Strombegrenzung zurückgreifen?

Die "Notabschaltung" ist zumindest ein schlechter Ansatz.

Gruß Steffen