Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Meanwell Schaltnetzteil - Frage zum Überlastschutz (Bauelemente)

verfasst von Sebastian, 10.11.2017, 20:28 Uhr

» Die Meanwell Teile haben den Überlastschutz im Primärkreis, in gewissem
» Maßen können diese eine Kleine Überlast verkraften.
» Um wieviel Prozent höher die Überlast sein darf ist im Datenblatt
» angegeben, das Netzteil macht eine Leistungsbegrenzung, wird die Überlast
» überschritten
» sinkt zwangsläufig die Spannung etwas ab.
» Wird die im Datenblatt angegebene Überlast überschritten schaltet das
» Netzteil ab, ist die zu große Last am Ausgang noch vorhanden, wiederholt
» sich das ganze kontinuierlich, und das Netzteil fängt an zu Pumpen.
»
» So meine Beobachtung von den Meanwell Netzteilen.


Okay, danke mal für die rasche Antwort. Wäre das Ding also im "Pumpbetrieb" fähig, eine 24V - Batterie wieder auf Nennspannung zu bringen?
Oder sollte man hier dann doch eher auf die HEP - Reihe mit einstellbarer Strombegrenzung zurückgreifen?



Gesamter Thread:

Meanwell Schaltnetzteil - Frage zum Überlastschutz - Sebastian, 10.11.2017, 19:45
Meanwell Schaltnetzteil - Frage zum Überlastschutz - JBE, 10.11.2017, 20:24
Meanwell Schaltnetzteil - Frage zum Überlastschutz - Sebastian, 10.11.2017, 20:28