Forum
linearer Spannungsregler mind. 2A, Eingang bis 50V? (Elektronik)
Hallo Sel,,
das müsste mit einem L200 gehen.
Der kann im Normalfall zwar nur 40V und 2A, aber es gibt einen Applikationsvorschlag vom Hersteller (SGS) wie
man auch 70V stabilisieren kann.
Wenn Du den nicht finden kannst, muss ich scannen.
Die Applikationsschaltungen beinhalten auch externe Leistungstransistotren mit PNP und NPN, Motordrehzahlsteller, usw.
Ist recht umfangreich.
Mikee
Gesamter Thread:
linearer Spannungsregler mind. 2A, Eingang bis 50V? - Sel, 09.11.2017, 19:56 (Elektronik)
linearer Spannungsregler mind. 2A, Eingang bis 50V? - Mikee, 09.11.2017, 20:40
linearer Spannungsregler mind. 2A, Eingang bis 50V? - xy, 09.11.2017, 21:09
linearer Spannungsregler mind. 2A, Eingang bis 50V? - geralds, 09.11.2017, 22:35
linearer Spannungsregler mind. 2A, Eingang bis 50V? - Sel, 10.11.2017, 06:16
linearer Spannungsregler mind. 2A, Eingang bis 50V? - bigdie, 10.11.2017, 06:56
linearer Spannungsregler mind. 2A, Eingang bis 50V? - Sel, 10.11.2017, 07:27
?? mind. 2A, Eingang bis 50V? - wieviel max. A? - geralds, 10.11.2017, 07:42
?? mind. 2A, Eingang bis 50V? - wieviel max. A? - Sel, 10.11.2017, 08:08
allein schon der Netztrafo ;-) - Sel, 10.11.2017, 08:29