Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? (Elektronik)

verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.11.2017, 22:08 Uhr
(editiert von cmyk61 am 06.11.2017 um 22:08)

Moin Sven,

wie wäre es mit folgendem Ansatz:

die Linie mit einem Konstantstrom von 20mA speisen und alle LEDs in Reihe schalten.

Oder:
alle Leuchten in Reihe schalten, einen konstanten Strom einspeisen und jede Leuchte mit einer Reihenschaltung aus mehreren 1A Dioden (Anzahl abhängig von der nötigen Betriebsspannung) überbrücken. Die Dioden nehmen die Leistung auf, wenn eine Leuchte mal ausfällt - und sie begrenzen die Versorgungsspannung jeder Leuchte.
Bei 8 Leuchten müsste die Speisespannung für die Konstantstromquelle natürlich etwas höher sein. Aber wenn Du einen Schaltregler als Stromquelle benutzt könnte ich mir vorstellen, dass dies funktioniert.

Gruß
Ralf

» ich habe im Garten 8 LED Solarkugeln, welche bei dieser Jahreszeit aufgrund
» der geringen Sonneneinstrahlung
» und des kleinen Akkus (1x AAA Batterie) Abends nur kurz leuchten.
» Deshalb habe ich in meinem Garten ca. 50m H05V-K 0,7mm² Kabel im Leerrohr
» verlegt um meine Solarkugeln mit Strom zu versorgen.
» Hierzu habe ich auf dem Gartenhaus 2 Solarpanels, ein MPPT Laderegler und
» eine 110Ah Autobatterie mit 12V.
» Das System an sich funktioniert soweit gut. Die Batterie wird geladen.
»
» Meine Frage bezüglich des Spannungsabfalls ist nun folgende:
» - ist es Sinnvoller mit 12V (14,4V bei voller Batterie) direkt auf die
» Solarkugeln zu gehen und in jeder Solarkugel einen LM2596S DC-DC Step-Down
» Schaltregler einzubauen
» oder
» - den Schaltregler direkt hinter die Batterie zu klemmen und mit 1,5V die
» Leitung im Garten zu versorgen?
»
» Wenn ich es richtig nachgelesen habe müsste bei 1,5V der Spannungsabfall um
» den Faktor 10 höher sein als bei 14V. - oder hab ich einen Denkfehler?
»
» Vielen Dank für eure interessanten Tipps.
»
» Gruß Sven



Gesamter Thread:

0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - MagicSven, 06.11.2017, 08:27 (Elektronik)
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - cmyk61(R), 06.11.2017, 22:08