» Stromverbrauch pro Lampe ca. 60mA
Wo gemessen? An der 1,5V Batterie?

» In der Kugel sind je 2x2 LEDs in Reihe
» auch direkt mit 3V ansteuern.
Das dürfte etwas knapp werden, IR LEDs werden es wohl kaum sein :-D

Schalte die LEDs direkt über einen passenden Widerstand an die Batteriespannung und gut ist.

P.S.: Sicherung nicht vergessen. Eine kurzgeschlossene 110Ah Batterie macht mit deiner 0,75mm² Leitung sonst kurzen Prozess.



Gesamter Thread:

0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - MagicSven, 06.11.2017, 08:27 (Elektronik)
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - Sel(R), 06.11.2017, 09:28
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - MagicSven, 06.11.2017, 10:06
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - Offroad GTI(R), 06.11.2017, 10:14