Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? (Elektronik)

verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 06.11.2017, 09:28 Uhr
(editiert von Sel am 06.11.2017 um 09:30)

» Hallo liebe Community,
» ich habe im Garten 8 LED Solarkugeln, welche bei dieser Jahreszeit aufgrund
» der geringen Sonneneinstrahlung
» und des kleinen Akkus (1x AAA Batterie) Abends nur kurz leuchten.
» Deshalb habe ich in meinem Garten ca. 50m H05V-K 0,7mm² Kabel im Leerrohr
» verlegt um meine Solarkugeln mit Strom zu versorgen.
» Hierzu habe ich auf dem Gartenhaus 2 Solarpanels, ein MPPT Laderegler und
» eine 110Ah Autobatterie mit 12V.
» Das System an sich funktioniert soweit gut. Die Batterie wird geladen.
»
» Meine Frage bezüglich des Spannungsabfalls ist nun folgende:
» - ist es Sinnvoller mit 12V (14,4V bei voller Batterie) direkt auf die
» Solarkugeln zu gehen und in jeder Solarkugel einen LM2596S DC-DC Step-Down
» Schaltregler einzubauen
» oder
» - den Schaltregler direkt hinter die Batterie zu klemmen und mit 1,5V die
» Leitung im Garten zu versorgen?
»
» Wenn ich es richtig nachgelesen habe müsste bei 1,5V der Spannungsabfall um
» den Faktor 10 höher sein als bei 14V. - oder hab ich einen Denkfehler?
»
» Vielen Dank für eure interessanten Tipps.

Ist halt ein Schaltregler mit einem gewissen Wirkungsgrad. Also mehr Spannung am Eingang, weniger Strom am Eingang. Ich würde die kleinere Spannung durch die Leitung schicken. Damit ist soviel wie möglich Elektronik im Haus, kann nicht gammeln (Feuchtigkeit draußen). Außerdem entfällt jeglicher Umbau, sollte eine Solarkugel mal den Geist aufgeben (einfach tauschen). Im Grunde lohnt nicht mal der Einsatz eines Schaltreglers, da die Solarkugeln wirklich wenig Strom "ziehen". Hier machts bequem auch ein Vorwiderstand und zur Spannungsbegrenzung eine Z-Diode (oder ein Linearregler). Verheizt du halt bissel Leistung. Das macht der Batterie nix aus.

Schaue bitte nach ob die Solarkugeln sich nicht gegenseitig entladen, denke an Sperrdioden! Oder vielleicht besser noch: interne Akkus raus, Solarzelle abklemmen.

LG Sel



Gesamter Thread:

0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - MagicSven, 06.11.2017, 08:27 (Elektronik)
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - Sel(R), 06.11.2017, 09:28