wozu die Wärmeschutzschläuche? (Bauelemente)
» Ich habe nun die dritte LED Leuchte gekauft, bisher hatten alle
» Wärmeschutzschläuche im Lieferumfang, die man über die Anschlussdrähte
» ziehen soll.
» Bei alten Hochleistungsdingern zum Beispiel 3 x 60 Watt gabs das alles
» nicht. Bei LED Lampen mit 10 Watt muss mans aber machen. Warum?
» Dann das nächste, die NYM Leitung aus der Decke muss einen Wärmeschutz
» bekommen, und das dünne Kabelchen das aus dem Regler rauskommt und zu den
» LEDs geht hat aber keinen.
» Wird hier nur eine Vorschrift erfüllt oder hat das wirklich einen Sinn?
Leuchte Modell 1 = SK1 = mit Erdungsanschluss
Isolationsfehler führt zum Ansprechen der Schutzmaßnahme (RCD, Nullung,...)
kein Schlauch
Leuchte Modell 2 = SK2 = ohne Erdungsanschluss
Isolationsfehler kann zu gefährlicher Berührungsspannung am Gehäuse führen
Isolation der Ader alleine ohne Mantel ist nicht ausreichend
mit Schlauch
Leuchte Modell 2 aber mit isoliertem geschlossenen Anschlussraum
kein Schlauch