verfasst von Steffen, 10.10.2017, 21:56 Uhr

» » » »
» » » » Du könntest auch mehrere " Trafos" gleichrichten und somit über ne
» » Hand
» » » » voll Dioden entkoppeln.
» » » » Die Frage wäre dann nur, ob dann noch mystischer Wasserstoff
» entstehen
» » » » kann.
» » » »
» » » » Gruß Steffen
» » »
» » » ... naja, aber bei Gleichspannung bekomme ich keinen Lichtbogen unter
» » » Wasser zusammen - keine Ahnung warum, jedenfalls gehts nicht?
» »
» » Schon mal probiert?
» » Ich vermute nicht.
» »
» » Gruß Steffen
»
» ... eignetlich schon, mit 10kV und mit 30kV, aber halt mit weniger mA,
» waren so um die 5-20mA und keine 80mA.
»
Dann würdest du nicht nach speziellen Dioden fragen....
Der Strom wurde gemessen, oder nur vom Typenschild abgelesen?

» Ich kanns ja mal probieren, bedeutet ich muss beide Trafos gleichrichten
» und dann paralellschalten. Da brauche ich ja spezielle Dioden und reicht
» eine einfache Brückengleichrichter-Schaltung für beide Trafos?

Ja, so war es gemeint.
"Spezielle" Dioden müssen es nicht sein, eine Reihenschaltung preiswerter Dioden reicht.
Wichtig sind natürlich die Isolationsabstände!
Auf Lochraster z.B. gibt's sonst nette Überschläge.
Und immer schön eine Hand in die Hosentasche....

Gruß Steffen



Gesamter Thread:

Danfoss Ölbrenntrafo (OBIT) paralellschaltung geht nicht? - Peter12, 08.10.2017, 20:55 (Elektronik)
Danfoss Ölbrenntrafo (OBIT) paralellschaltung geht nicht? - Carsten Wallner(R), 09.10.2017, 15:10
Danfoss Ölbrenntrafo (OBIT) paralellschaltung geht nicht? - Peter12, 09.10.2017, 19:59
Danfoss Ölbrenntrafo (OBIT) paralellschaltung geht nicht? - Steffen, 09.10.2017, 20:51
Danfoss Ölbrenntrafo (OBIT) paralellschaltung geht nicht? - Peter12, 09.10.2017, 22:26
Danfoss Ölbrenntrafo (OBIT) paralellschaltung geht nicht? - Steffen, 09.10.2017, 22:35
Danfoss Ölbrenntrafo (OBIT) paralellschaltung geht nicht? - Peter12, 10.10.2017, 20:14
Danfoss Ölbrenntrafo (OBIT) paralellschaltung geht nicht? - Steffen, 10.10.2017, 21:56
Brückengleichrichter für 10kV? - Peter12, 11.10.2017, 18:28
Brückengleichrichter für 10kV? - JBE, 11.10.2017, 19:34
Brückengleichrichter für 10kV? - Steffen, 11.10.2017, 21:34
Brückengleichrichter für 10kV? - Peter12, 12.10.2017, 10:51
Brückengleichrichter für 10kV? - Sel(R), 12.10.2017, 18:47
Brückengleichrichter für 10kV? - Steffen, 12.10.2017, 20:05
Brückengleichrichter für 10kV? - JBE, 14.10.2017, 14:41
Brückengleichrichter für 10kV? - Peter12, 14.10.2017, 17:38
Brückengleichrichter für 10kV? - Sel(R), 14.10.2017, 17:43
Brückengleichrichter für 10kV? - JBE, 14.10.2017, 21:10
Brückengleichrichter für 10kV? - Hartwig(R), 14.10.2017, 23:26
Brückengleichrichter für 10kV? - JBE, 15.10.2017, 09:35