verfasst von bigdie(R), 25.09.2017, 06:14 Uhr

» Hallo!
» Ich meine irgendwann mal gelesen zu haben dass man verschiedene Kabelarten
» nicht zusammen in ein Lerrohr verlegen darf. Also keine Telefonleitung für
» Niedervolt Steueraufgaben und 230V Leitungen in ein einziges Leerrohr.
» Deswegen hat mich auch nicht gewundert als ich las man darf KNX
» Steuerleitungen ausnahmeweise eben doch zusammen mit 230V Leitungen
» verlegen.
»
» In unsere Garage führt ein 230V Kabel und ein Telefonkabel fürs Garagentor.
» Ich hätte erwartet dass dafür zwei Leerrohre liegen. Ich will ein weiteres
» Telefonkabel daulegen und sehe dass unsere Elektriker das seinerzeit alles
» in ein großes Leerrohr gepackt hat. Kann das so gemacht werden?
»
» Bitte keine Antworten wie "was soll schon passieren" oder "ich glaube ja
» oder nein". Die find ich schon zu genüge im Internet :-) Mich interessiert
» wie das wirklich sein sollte.
Die Bestimmung sagt, das nur Leitungen und Kabel zusammen verlegt werden dürfen, die alle für die höchstvorkommende Spannung isoliert sind. KNX Leitung ist ein gutes Beispiel. Das ist einfach eine Telefonleitung mit stärkerer Isolation. Du kannst also anstatt Telefonleitung KNX Leitung in das Rohr schieben und alles ist normativ in Ordnung. Du kannst die Telefonleitung auch in ein flex. Kunststoffrohr schieben und dieses dann in das große Rohr.
Einen wirklichen Sinn des Ganzen kann ich aber trotzdem nicht entdecken.



Gesamter Thread:

was darf zusammen in ein Leerrohr - wastel(R), 24.09.2017, 11:51
was darf zusammen in ein Leerrohr - gast, 24.09.2017, 14:55
was darf zusammen in ein Leerrohr - bigdie(R), 25.09.2017, 06:14