» » Eigentlich ist das "nur" eine Forderung der VDE.
» Was meinst du mit "nur"? Hätte es die VDE gerne, dass man das so macht oder
» schreibt es die VDE vor, dass man das so macht?

Die VDE ist eine Norm, kein Gesetz.
Potentialausgleich ist eigentlich auch nur erforderlich bei Leitungen und Metallkonstrucktionen, die Wohnungsübergreifend sind. Dazu gehört aber Netzwerk in einer Wohnung nicht.
Auch bei Antenne gibt es die Ausnahme, das man auf PA verzichten kann, wenn nur eine Wohnung damit versorgt wird und die Summe der Ableitströme kleiner 0,5mA ist. Vorausgesetzt die Antenne ist im Schutzbereich des Hauses.
Normalerweise sollte diese Ausnahme also auch auf Netzwerk übertragbar sein. Ein PC z.B. ist SK I. Der wird also z.B. keine Ableitströme übers Netzwerk schicken, der "erdet" höchstens die von anderen Geräten.