verfasst von gast, 24.09.2017, 14:55 Uhr

» Hallo!
» Ich meine irgendwann mal gelesen zu haben dass man verschiedene Kabelarten
» nicht zusammen in ein Lerrohr verlegen darf. Also keine Telefonleitung für
» Niedervolt Steueraufgaben und 230V Leitungen in ein einziges Leerrohr.
» Deswegen hat mich auch nicht gewundert als ich las man darf KNX
» Steuerleitungen ausnahmeweise eben doch zusammen mit 230V Leitungen
» verlegen.
»
» In unsere Garage führt ein 230V Kabel und ein Telefonkabel fürs Garagentor.
» Ich hätte erwartet dass dafür zwei Leerrohre liegen. Ich will ein weiteres
» Telefonkabel daulegen und sehe dass unsere Elektriker das seinerzeit alles
» in ein großes Leerrohr gepackt hat. Kann das so gemacht werden?
»
» Bitte keine Antworten wie "was soll schon passieren" oder "ich glaube ja
» oder nein". Die find ich schon zu genüge im Internet :-) Mich interessiert
» wie das wirklich sein sollte.

Eine normative Aussage dazu findest du in der EN60204-1 die sich damit beschäftigt
wie Systeme des PELV gemeinsam im Kabelkanal OHNE räumliche Trennung
verlegt werden dürfen. Im wesentlichen richtet sich die Anordnung daran aus, dass auch die Systeme
für kleinere Spannungen zumindest die selben Isolationseigenschaften haben wie die
höchste betriebliche Spannung. Es wird kein Bezug zur Thematik EMV genommen.