Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Patchpanel Cat5e erden? (Netzwerktechnik)

verfasst von bigdie(R), 22.09.2017, 16:36 Uhr

» Hier findest Du die Antworten...
»
» https://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1625979
»
» Gruß
Naja wenn das die Antworten sind?
Eigentlich ist das "nur" eine Forderung der VDE. Das alle Schirme von Informationsleitungen im Gebäude auch mit dem Schutzpotentialausgleich verbunden werden müssen. Dazu zählen z.B. auch die Antennenleitungen. Geht einfach darum, das du keinen Schlag bekommst, wenn z.B. in einem anderen Raum ein defektes Gerät angeschlossen wird. Oftmals gibt es auch Schutzisolierte Geräte, die Y-Kondensatoren vom Netz zur Gerätemasse geschalten haben. Dadurch fließt ein Ableitstrom, der bei SK II Geräten 0,5mA betragen darf. Wenn du aber 10 solche Geräte am Netzwerk hast, und berührst dann die Masse von einem, dann könnten ohne diesen Potentialausgleich 10x 0,5mA über dich zur Erde fließen. Und 5mA tun schon weh. Und genauso ist das bei Fernsehern mit den Antennenleitungen. Wenn du einen Fernseher ohne Schukostecker hast, mal Antenne Netzwerk usw. abziehst, und dann mal am Außenring des Antennensteckers gegen Erde die Spannung misst, dann hast du dort ca. die halbe Netzspannung.



Gesamter Thread:

Patchpanel Cat5e erden? - bastelix(R), 21.09.2017, 23:43
Patchpanel Cat5e erden? - xy(R), 22.09.2017, 00:06
Patchpanel Cat5e erden? - bastelix(R), 22.09.2017, 00:52
Patchpanel Cat5e erden? - Strippenzieher(R), 22.09.2017, 08:39
Patchpanel Cat5e erden? - cmyk61(R), 22.09.2017, 09:39
Patchpanel Cat5e erden? - bigdie(R), 22.09.2017, 16:36
Patchpanel Cat5e erden? - bastelix(R), 24.09.2017, 22:32
Patchpanel Cat5e erden? - bigdie(R), 24.09.2017, 22:58
Patchpanel Cat5e erden? - bastelix(R), 25.09.2017, 00:20
Patchpanel Cat5e erden? - bigdie(R), 25.09.2017, 05:28
Patchpanel Cat5e erden? - bastelix(R), 26.09.2017, 00:56