verfasst von Wolfgang Horejsi E-Mail, 08.09.2017, 07:45 Uhr

um die Impulse der Benzinpumpe zu messen, kannst du die Stromaufnahme der Benzinpumpe messen und bei jeder Stromentnahme den Zähler weiter schalten. Mit einem kleinen Widerstand in der Masseleitung, an dem unter Last 1V abfällt und einem npn-Transistor (samt Basiswiderstand und Pullup) sollte das funktionieren. Alternativ könnte man auch über einen OP-Amp nachdenken, der würde den Spannungsverlust minimieren, aber vermutlich läuft die Benzinpumpe auch mit ein paar Volt weniger. Über Spannungsmessung wird da vermutlich nichts gehen. Alternativ könnte man einen Durchflussmesser einbauen, wie er z.B. in Kaffeevollautomaten verbaut ist. Allerdings könnte es sein, dass der nicht dauerhaft kraftstoffresistent ist. Dort wird ein Flügelrad im Flüssigkeitsstrom gedreht und dessen Bewegung mit Hilfe eines kleinen Magneten und eines Hallschalters erkannt.



Gesamter Thread:

Zählereingang gegen Überspannung absichern - karlvvv(R), 06.09.2017, 22:02 (Elektronik)
Zählereingang gegen Überspannung absichern - Steffen, 07.09.2017, 02:30
Zählereingang gegen Überspannung absichern - karlvvv(R), 07.09.2017, 06:46
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - schaerer(R), 07.09.2017, 10:17
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - karlvvv(R), 07.09.2017, 10:29
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - schaerer(R), 07.09.2017, 11:01
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - olit(R), 07.09.2017, 13:13
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - karlvvv(R), 07.09.2017, 14:23
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - olit(R), 07.09.2017, 14:55
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - karlvvv(R), 07.09.2017, 15:27
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - olit(R), 07.09.2017, 16:07
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - karlvvv(R), 07.09.2017, 16:39
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - olit(R), 07.09.2017, 17:17
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - karlvvv(R), 07.09.2017, 20:07
Zählereingang gegen Überspannung absichern - Wolfgang Horejsi, 08.09.2017, 07:45