Forum
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... (Elektronik)
» +12V an Spule Masse über Kontakt an Spule =1MasseImpuls am grünen Kabel.
» Pumpe saugt an - Pumpe ist voll und Kontakt macht auf (keine Masse an Grün
» ) - Pumpe entleert sich durch Federkraft - Pumpe ist leer und Kontakt macht
» zu (1 Masseimpuls auf Grün ) Pumpe saugt wieder an -...
» Hab ich da einen Denkfehler? Aber die Pumpe funktioniert so.12V
Und wozu dient der Thyristor, der mittels Zündimpulsen die Pumpenspule ansteuert?
Drehzahl abhängige Förderung.
Gesamter Thread:
Zählereingang gegen Überspannung absichern - karlvvv, 06.09.2017, 22:02 (Elektronik)
Zählereingang gegen Überspannung absichern - Steffen, 07.09.2017, 02:30
Zählereingang gegen Überspannung absichern - karlvvv, 07.09.2017, 06:46
Zählereingang gegen Überspannung absichern - karlvvv, 07.09.2017, 08:07
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - schaerer, 07.09.2017, 10:17
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - karlvvv, 07.09.2017, 10:29
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - schaerer, 07.09.2017, 11:01
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - olit, 07.09.2017, 13:13
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - karlvvv, 07.09.2017, 14:23
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - olit, 07.09.2017, 14:55
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - karlvvv, 07.09.2017, 15:27
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - olit, 07.09.2017, 16:07
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - karlvvv, 07.09.2017, 16:39
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - olit, 07.09.2017, 17:17
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - karlvvv, 07.09.2017, 20:07
Zählereingang gegen Überspannung absichern - Wolfgang Horejsi, 08.09.2017, 07:45
Zählereingang gegen Überspannung absichern - simi7, 08.09.2017, 08:42
Zählereingang gegen Überspannung absichern - karlvvv, 08.09.2017, 08:49
Zählereingang gegen Überspannung absichern - simi7, 08.09.2017, 09:33
Zählereingang gegen Überspannung absichern - karlvvv, 08.09.2017, 10:37
Zählereingang gegen Überspannung absichern - simi7, 08.09.2017, 16:01