Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Geschlossener Stromkreis bei einpoligem Phasenprüfer? (Elektronik)

verfasst von ollanner(R), 01.08.2017, 21:57 Uhr
(editiert von ollanner am 01.08.2017 um 21:59)

Der Stromkreis wird über deinen Körper gegen Erde geschlossen. Der Strom ist dabei sehr gering.
Die Teile nennt man auch Lügenstift, da die Lampe dunkel bleibt, wenn man elektrisch isloiert - etwa auf Gummisohlen oder nicht leitfähigem Untergrund - steht. Eine durchaus tödliche Sache, wenn an der angemessene Phase trotzdem Spannung anliegt oder die Netzform keinen Geschlossenen Stromkreis gegen Erde erlaubt (IT-Netz).
Im gewerblichen Umfeld sind die Teile übrigens verboten und Spannungsmessung ist nur zweipolig (z.B. mit Duspol) erlaubt.

--
Gruß
Der Ollanner



Gesamter Thread:

Geschlossener Stromkreis bei einpoligem Phasenprüfer? - Elektroneuling, 01.08.2017, 21:29 (Elektronik)
Geschlossener Stromkreis bei einpoligem Phasenprüfer? - ollanner(R), 01.08.2017, 21:57
Geschlossener Stromkreis bei einpoligem Phasenprüfer? - Elektroneuling, 02.08.2017, 10:13