Forum
USV Anlage - Kapazität?? (Elektronik)
Hallo,
der Fachberater kann nicht rechnen!
Lege ich jetzt ganz einfach mal 1980W und 7min zugrunde, dann errechne ich eine Kapaziät von 231Wh. Der Berater hat 1980 Wh angenommen, Vollast geht aber nur 7min, 7 Minuten sind 0,1167h, das mal die Abgabeleistung ergibt die Kapazität in Wh. Bei 20 W läge die Laufzeit dann bei knapp 12 Std. Das ist aber die Theorie. Ich würde mich bei der Auswahl des Systems nur bedingt auf die Herstellerangaben verlassen, man müsste die genauen Bedingungen kennen, für die diese Angaben gelten. So als grobe Schätzung würde ich eine Sicherheitsmarge von 100% einrechnen. Hängen größere Werte davon ab, ist evtl. deutlich mehr Sicherheit erforderlich. Wahrscheinlich wäre ein Klein-Stromerzeuger die sicherere Alternative, den kann man ja mit der USV puffern.
20W 8 Tage? 8x24=192h; 192h x 20W =3840 kWh, für 12V Akkus würde das also rechnerisch 320Ah bedeuten, ich gehe mal davon aus, dass die tatsächlich benötigte Ladung deutlich darüber liegen wird. Das wird sehr schwer und ebenso teuer! Eine USV für 8Tage halte ich für eine Schnapsidee! (sorry, ich habe das zuerst nicht gelesen!)
Grüße
Hartwig
Gesamter Thread: