Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Überspannungsschutz im Netzstecker? (Schaltungstechnik)

verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 25.07.2017, 15:01 Uhr

» Hallo,
»
» habe grade den Netzstecker von einer defekten Stromversorgung aufgeschraubt
» (deren Trafo ist abgeschmort, also Schrott). Und ich fand das vor:
»
»
»
» Alles wirklich ordentlich verlötet. Sicher eine Bastlerlösung, aber meiner
» Meinung nach gar nocht so blöd. Das Netzteil saugt keine 2 Ampere aus dem
» Netz (wenn funktioniert), also sind da die Stromprobleme auch nicht hoch.
» Brandschutz, na ja... Aber es ist immerhin ein massiver Gummistecker
» drumrum.
»
» Was sagt ihr? Lebensgefährlich oder akzeptabel im Bastelbereich?
»
» LG Sel

Hallo,
da fällt mir als erstes der weichgelötete PE - Anschluss auf.
Das ist nicht erlaubt.
Die VDRs zum PE würden beim vorgeschriebenen Isolationstest wohl auffallen.

Grüße
Altgeselle



Gesamter Thread:

Überspannungsschutz im Netzstecker? - Sel(R), 25.07.2017, 14:43
Überspannungsschutz im Netzstecker? - Altgeselle(R), 25.07.2017, 15:01
Überspannungsschutz im Netzstecker? - finni(R), 25.07.2017, 16:23
Überspannungsschutz im Netzstecker? - Hartwig(R), 25.07.2017, 16:22
Überspannungsschutz im Netzstecker? - cmyk61(R), 25.07.2017, 21:33