» Hallo!
»
» Mir wurde heute erzählt, dass ich keine Gleichstrom leitende Kabel mit
» Fernmeldekabeln zusammen in einer Rohrtrasse führen darf.
» Warum ist das so?
»
» Ich weiß, dass Wechselstrom leitende Kabel nicht mit Netzwerkkabeln
» zusammen verlegt werden, da das Wechselfeld eine Spannung induziert.
» Doch von Fernmeldekabel und Beeinflussung durch Gleichstrom habe ich noch
» nie etwas gehört.
»
» Wisst ihr etwas diesbezüglich?
»
» Danke für eure Antworten!
In der VDE steht eigentlich nur, das nur Leitungen und Kabel zusammen verlegt werden dürfen, die für die max vorhandene Spannung isoliert sind. Wenn du also fürs telefon keine Telefonleitung nimmst sondern KNX-Leitung. Die hat verstärkte Isolation, dann darfst du auch Telefon und 230V im gleichen Rohr verlegen. Und das Gleiche gilt halt für DC. Wenn du 700V von einem Solarstring im Rohr hast, und diese Leitung für 1000V isoliert ist, dann müssen auch alle anderen 1000V Isolierung haben.

Frag mich bitte nicht nach dem Sinn der Sache, den gibt es nähmlich nicht, aber nicht jede Norm hat auch einen Sinn:-D



Gesamter Thread:

Fernmelde- und Gleichstromkabel gemeinsam verlegen - Nargilem, 20.07.2017, 08:27
Fernmelde- und Gleichstromkabel gemeinsam verlegen - bigdie(R), 20.07.2017, 11:52
1/2 OT: Elektrotechnik und Politik... - schaerer(R), 20.07.2017, 12:09
Fernmelde- und Gleichstromkabel gemeinsam verlegen - Hartwig(R), 21.07.2017, 08:47
Fernmelde- und Gleichstromkabel gemeinsam verlegen - bigdie(R), 21.07.2017, 09:09