Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Steinmetzschaltung (Schaltungstechnik)

verfasst von JBE, 30.06.2017, 11:08 Uhr

» » » Hallo zusammen,
» » » ich habe mir eine alte Drehbank gekauft und habe ein Problem mit der
» » » Verkabelung. Die Drehbank ist vorher mit 380 Volt Drehstrom gelaufen.
» Da
» » » ich aber keinen Drehstrom in der Werkstatt habe, wollte ich sie mit
» der
» » » Steinmetzschaltung auf Lichtstrom laufen lassen.
» » » Zum Motor:
» » » 2,2KW, 220 / 380 Volt
» » » Da man pro 1 KW 70 Farad rechnet brauche ich einen Kondensator von 154
» » » Farad. Ich habe mir von einem alten Elektrotechniker 3 x 50 Farad
» » » Kondensatoren besorgt und habe sie Parallel geschaltet.
» » » Nun bin ich wie folgt vorgegangen. Haben die Kondensatoren zwischen U
» und
» » V
» » » geklemmt. Den Leiter an R und den Nullleiter auf W die Erde auf die
» Erde
» » » geklemmt.
» » » Anbei habe ich ein paar Bilder dazu angehängt.
» » » Zum Problem:
» » » Ich hatte anfangs vergessen den Motor von Stern auf Dreieck zu
» schalten
» » » doch er lief. Allerdings springt der Magnetschalter nach ca. 30 sek.
» » raus
» » » und der Motor war nicht sonderlich kraftvoll für 2,2 KW minus 30 %
» » Verlust
» » » durch die Steinmetzschaltung ? Als mir dann aufgefallen ist, dass der
» » Motor
» » » auf Stern und nicht auf Dreieck lief hatte ich den Motor auf Dreieck
» » » geschaltet, doch dann brummt er nur noch oder dreht ganz langsam und
» » wird
» » » warm. So ganz verstehen wieso dass so ist kann ich nicht, da wenn der
» » Motor
» » » mit 220 Volt betrieben wird der Motor auf Dreieck geschaltet sein
» sollte?
» »
» » » Vielleicht liegt das Problem im Magnetschalter dass der nicht für 220
» » Volt
» » » geeignet ist? Oder sollen die Kondensatoren doch nicht ganz in Ordnung
» » sein
» » » obwohl er mir mit dem Messgerät vorgemessen hat dass sie noch gut
» währen
» » » (was ja nicht so einfach sein soll die Kondensatoren zu Messen)? Oder
» » habe
» » » ich bei der Verkabelung grundlegend einen Fehler gemacht?
» » » Ich danke schon mal für alle Tipps im Voraus
» » » Basti
» » »
» » » PS. Leider kann ich nur ein Bild anhängen:-(
» »
» » Käme ein FU für dich in Frage ?, das hab ich an meiner
» Ständerbohrmaschine
» » so gemacht.
» »
» » Es gibt Einphasige FUs mit Dreiphasen Ausgang, dazu musst du deinen
» Motor
» » in Dreieck schalten.
» »
» » Abgesehen davon kannst du damit deine Drehzahl stufenlos ändern, was
» beim
» » Drehen mit einer Drehbank von Vorteil ist, somit kannst du die
» » Schnittgeschwindigkeit
» » an deinem Werkstückdurchmesser anpassen, was ein besseres spanergebniss
» bzw
» » Oberfläche beim Längsdrehen erzeugt ergibt.
» »
» » Dein Drehstahl würde es dir danken und eine längere Standzeit haben.
»
» Mit dem FU muss ich mal schauen ob ich den hier in der nähe bekomme. Hört
» sich gut an hab den auch schon bei Conrad gefunden, das problem ist halt
» dass ich in Bulgarien ca. 50 km von der nächsten grösseren Stadt wohne. Mal
» sehen. Also meint ihr dass es mit der Steinmetzschaltung nicht
» funktionieren wird?

Da dein Motor schon recht Alt ist, muss ich Gast recht geben, der Motor wird ein Betrieb mit einem FU nicht mehr Überleben.

Für diesen Motor ist zwingend ein Sinusfilter Notwendig, also wird es nichts werden mit diesem Motor und eine FU.



Gesamter Thread:

Steinmetzschaltung - Bul.Basti(R), 29.06.2017, 07:12
Steinmetzschaltung - Bul.Basti(R), 29.06.2017, 07:34
Steinmetzschaltung - olit(R), 29.06.2017, 08:16
Steinmetzschaltung - Offroad GTI(R), 29.06.2017, 08:01
Steinmetzschaltung - xy(R), 29.06.2017, 09:27
Ganze Häuser voller Fa(h)rräder (Velos)???????????? - schaerer(R), 29.06.2017, 12:38
Ganze Häuser voller Fa(h)rräder (Velos)???????????? - Bul.Basti(R), 30.06.2017, 08:24
Bilder - Bul.Basti(R), 30.06.2017, 08:34
Bilder - Bul.Basti(R), 30.06.2017, 08:49
Bilder - Bul.Basti(R), 30.06.2017, 08:49
Bilder - Bul.Basti(R), 30.06.2017, 08:51
Bilder - Bul.Basti(R), 30.06.2017, 08:52
Bilder - Bul.Basti(R), 30.06.2017, 08:54
Bilder - Bul.Basti(R), 30.06.2017, 08:55
Mehrere Bilder pro Beitrag - ollanner(R), 30.06.2017, 16:44
Steinmetzschaltung - JBE, 29.06.2017, 14:52
Steinmetzschaltung - Bul.Basti(R), 30.06.2017, 08:20
Steinmetzschaltung - JBE, 30.06.2017, 10:23
Steinmetzschaltung - gast, 30.06.2017, 10:27
Steinmetzschaltung - JBE, 30.06.2017, 11:08
Steinmetzschaltung - Schaltplan? - Offroad GTI(R), 30.06.2017, 12:13
Steinmetzschaltung - geralds(R), 29.06.2017, 19:31