Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

50V Wechselspannung schalten (Elektronik)

verfasst von enton(R), 18.05.2017, 18:23 Uhr

Ich würde den Eingang gerne unter 10V halten.
Die Energie "verheizen" ist leider keine Option. Es hat dort eh schon 80°, was für die Lebenszeit der Konsensatoren etc. nicht wirklich gut ist. Wenn ich den Generator " Kurzschließe" wird der heiß. Das geht leider nicht :-(




» » Ich hab 2 Generatoren (Einfach gesagt ne Art Dynamo).
» » Bei niedriger Anregung liefert der Generator ca. 4V (belastet) und rund
» » 20mW. Die Generatorspannung wird gleichgerichtet und geht in einen
» » Speicherkondensator.
» » Wenn die Anregung steigt, liefert der Generator mehr Leistung und die
» » Spannung am Speicherkondensator würde steigen (was sie nicht darf).
» Maximal
» » liefert der Generator dann 50V im Leerlauf, bzw. ca. 20V belastet bei
» » 200mA.
» » Deshalb will ich hier die Generatoren phasenweiße vom Gleichrichter
» » wegschalten.
» » Ich könnte sie zwischen dem Gleichrichter und dem Speicherkondensator
» weg
» » schalten, dann bräuchte ich kein AC Schaltenten. Hier würde ein PMOS
» » reichen.
» » Dann hätte ich aber 50V am Gleichrichter und muss Dioden mit höherem
» » Spannungsrating nehmen. Die haben mehr Diodendrop was im Fall der
» niedrigen
» » Leistung (4V) ein Problem ist.
» » Deshalb würde ich den Generator gerne vor dem Gleichrichter wegschalten.
» » Im Fall der niedrigen Energie stören mich die 2-3mW Verlust von einem
» Solid
» » State Relais.
» » Daher wäre ein Schalter gut, der keinen bzw. kaum Ruhestrom hat. Wenn
» der
» » beim Schalten viel Energie verbraucht, weil z.B. die Levelshifter
» schalten
» » ist das kein Problem. Geschaltet wird wenn viel Energie übertragen wird,
» da
» » ist mir der Verlust durch den Schalter egal.
» » Ein normales Relais geht nicht wegen der geringen Schaltzyklen
» (100.000).
» » Daher müsste es schon eine Halbleiterlösung sein.
» » Die Generatoren sind schwer zugängenlich, weshalb das Relais nicht
» » gewechselt werden kann.
» » Falls es nichts passendes gibt (bisher hab ich nix gefunden), werden ich
» » den Generator nach dem Gleichrichter abschalten.
»
» ---
» Wie hoch darf denn die Spannung für die Applikation werden?
» Transil-Dioden, MOSFET-Schalter mit Zener um Transienten kurzzuschließen,
» etc...
» könntest statt Umschalten nehmen.
» Die Transienten sind beim Generator halt unterschiedlich, tanzen je nachdem
» zufällig zeitlich und (hoch)spannend herum.
» Da brauchst schon was KFZ mäßiges.
» Weil, bei Wegschalten iss es weg, bei Begrenzen ist es immer da, jedoch
» angepasst.
»
» Gerald
» ---



Gesamter Thread:

50V Wechselspannung schalten - enton(R), 17.05.2017, 15:53 (Elektronik)
50V Wechselspannung schalten - geralds(R), 17.05.2017, 17:23
50V Wechselspannung schalten - enton(R), 17.05.2017, 17:46
50V Wechselspannung schalten - geralds(R), 17.05.2017, 18:08
50V Wechselspannung schalten - enton(R), 18.05.2017, 15:43
50V Wechselspannung schalten - geralds(R), 18.05.2017, 16:20
50V Wechselspannung schalten - enton(R), 18.05.2017, 18:23
50V Wechselspannung schalten - Offroad GTI(R), 17.05.2017, 18:14
50V Wechselspannung schalten - Mikee, 18.05.2017, 07:39
50V Wechselspannung schalten - Sel(R), 18.05.2017, 09:30