Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Relaisdaten und die schöne Lichtbogen... (Elektronik)

verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 15.05.2017, 13:20 Uhr
(editiert von Sel am 15.05.2017 um 13:28)

» » » » NO -normally open= Schließer.
» » »
» » » Gut, demnach kann man 20 Ampere EINschalten, aber "nur" 10 Ampere
» » » AUSschalten. Danke :-)
» » » Wohlbedacht, da es nicht nur ohmsche Lasten gibt.
» »
» » Und nur ganz nebenbei erwähnt, würde man DC-Schalten, wäre es noch
» deutlich
» » weniger.
»
» Nö, solange man unter 28V bleibt gibts keine Probleme, steht auch so im
» Datenblatt.

Trotzdem wird es gut sein etwas gegen eventuelle Lichtbogengefahr zu tun, also Sniffer, Varistor, Schutzdiode etc. Wobei dann stets Spannungen über 28 Volt auftreten (Induktionsspannungen), auch richtig. Und ich glaube auch nicht unbedingt, so wie es im Datenblatt steht, das 10 Ampere bei 28 Volt DC ganz ohne Funken geschalten werden. Jedenfalls sollte der Kontakt das eine Weile aushalten, aber trotzdem muß man was dagegen tun.

Edit:
Laut Datenblatt (ja ich habe nochmal genau reingeguggt) ist das Kontaktmaterial AgSnO2, demnach kann das Relais mit 20 Ampere AC bis 277 Volt schalten, egal ob als Öffner oder Schließer. Siehe Tabelle Seite 1 rechts. Für DC sieht das anders aus, ist im Datenblatt dahingehend nicht explizit ausgewiesen.

LG Sel



Gesamter Thread:

Relaisdaten - Sel(R), 14.05.2017, 18:32 (Elektronik)
Relaisdaten - Thomas Kuster(R), 14.05.2017, 18:40
Relaisdaten - Steffen, 14.05.2017, 19:36
Relaisdaten - Sel(R), 14.05.2017, 19:42
Relaisdaten und die schöne Lichtbogen... - schaerer(R), 15.05.2017, 09:43
Relaisdaten und die schöne Lichtbogen... - xy(R), 15.05.2017, 11:08
Relaisdaten und die schöne Lichtbogen... - Sel(R), 15.05.2017, 13:20
Relaisdaten und die schöne Lichtbogen... - Steffen, 15.05.2017, 23:18