Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

DASM Anschluss resultierender Strom (Schaltungstechnik)

verfasst von LeichtVerwirrt, 29.04.2017, 12:04 Uhr

» » » Ein Hi an ALLE.
» » » Ich bin etwas verwirrt und dadurch auch unschlüssig - evtl. könnt ihr
» » mich
» » » bestätigen oder eben korrigieren.
» » » Ich habe eine DASM mit folgenden Typenschilddaten --> Dreieck/Stern
» » » 400V/690V 9,8A/5,7A cos phi 0,8 P 4kW
» » »
» » » Wenn ich die DASM nun in Stern an das 400V-Drehstromnetz
» (Strangspannung
» » =
» » » 230V) anschließen sollte, welchen Strom kann ich erwarten.
» » »
» » » Nach meiner Rechnung habe ich in Stern eine Impedanz von Z = 121Ohm (Z
» =
» » » 690V/5,7A)
» » » und somit für den Anschluss in Stern am 400V-Drehstromnetz einen Strom
» » von
» » » ca. 1,9A.
» » »
» » » Ist das so korrekt oder hat sich ein Denkfehler eingeschlichen???
» »
»
» DANKE - Korrekt!:-)
»
» Bei einem Strom von 3,3A kann das schon eher passen!?
» » Denkfehler! 400V*1,9A*sqrt(3)=1,3kVA, daraus werden niemals 4kW an der
» » Welle.

QUARK - was schreibe ich da.
Kann der Motor den überhaupt den Nennleistung am 400V erreichen? Schließlich wird die Nennleistung (4kW) an 690V in Stern angegeben?



Gesamter Thread:

DASM Anschluss resultierender Strom - LeichtVerwirrt, 29.04.2017, 11:06
DASM Anschluss resultierender Strom - xy(R), 29.04.2017, 11:35
DASM Anschluss resultierender Strom - LeichtVerwirrt, 29.04.2017, 12:02
DASM Anschluss resultierender Strom - LeichtVerwirrt, 29.04.2017, 12:04
DASM Anschluss resultierender Strom - LeichtVerwirrt, 29.04.2017, 12:07
DASM Anschluss resultierender Strom - Sel(R), 29.04.2017, 12:14
DASM Anschluss resultierender Strom - LeichtVerwirrt, 29.04.2017, 12:32
DASM Anschluss resultierender Strom - xy(R), 29.04.2017, 13:53
DASM Anschluss resultierender Strom - RR, 29.04.2017, 14:35
DASM Anschluss resultierender Strom - xy(R), 29.04.2017, 14:50