verfasst von LeichtVerwirrt, 29.04.2017, 11:06 Uhr

Ein Hi an ALLE.
Ich bin etwas verwirrt und dadurch auch unschlüssig - evtl. könnt ihr mich bestätigen oder eben korrigieren.
Ich habe eine DASM mit folgenden Typenschilddaten --> Dreieck/Stern 400V/690V 9,8A/5,7A cos phi 0,8 P 4kW

Wenn ich die DASM nun in Stern an das 400V-Drehstromnetz (Strangspannung = 230V) anschließen sollte, welchen Strom kann ich erwarten.

Nach meiner Rechnung habe ich in Stern eine Impedanz von Z = 121Ohm (Z = 690V/5,7A)
und somit für den Anschluss in Stern am 400V-Drehstromnetz einen Strom von ca. 1,9A.

Ist das so korrekt oder hat sich ein Denkfehler eingeschlichen???

Ich freue mich über eure Kommentare - vielen Dank!;-)



Gesamter Thread:

DASM Anschluss resultierender Strom - LeichtVerwirrt, 29.04.2017, 11:06
DASM Anschluss resultierender Strom - xy(R), 29.04.2017, 11:35
DASM Anschluss resultierender Strom - LeichtVerwirrt, 29.04.2017, 12:02
DASM Anschluss resultierender Strom - LeichtVerwirrt, 29.04.2017, 12:04
DASM Anschluss resultierender Strom - LeichtVerwirrt, 29.04.2017, 12:07
DASM Anschluss resultierender Strom - Sel(R), 29.04.2017, 12:14
DASM Anschluss resultierender Strom - LeichtVerwirrt, 29.04.2017, 12:32
DASM Anschluss resultierender Strom - xy(R), 29.04.2017, 13:53
DASM Anschluss resultierender Strom - RR, 29.04.2017, 14:35