Sicherung überwachen (Elektronik)

verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 25.04.2017, 15:02 Uhr

» » Die Schmelzsicherung kann in dem Fall ja drin bleiben.
» »
» » Gruß Steffen
»
» das sehe ich auch so, zumal der Trafo ja durch die Sicherung auf der
» Primärseite geschützt ist. Durch das langsame Ansprechen der
» Schmelzsicherung (Stichwort "Schmelzintergral";) ist die sekundärseitige
» Sicherung kein guter Schutz für die angeschlossenen Geräte. Mit einer
» flinken Sicherung gerät man hingegen in den Bereich, wo bereits
» Einschaltströme zur Auslösung führen könnten.
» Daher würde ich eine Abschaltung durch einen Stromsensor mit einstellbarer
» Schaltschwelle und Verzögerung bevorzugen. Ob die Trennung jetzt über
» Relais oder Halbleiter erfolgt (ein Triac ginge ja auch, ist AC) sei
» dahingestellt, beides kann potenziell versagen. Bei der Spannung und den
» Strömen und einem gut dimensionierten Relais (Sel hat da - so denke ich -
» das richtige ausgesucht), halte ich einen Schadensmechanismus durch
» Lichtbogen für eher unwahrscheinlich, das Problem hat man ja eher bei DC
» (selbst das Keysight 6800B trennt über Relais, das mach Leistung-AC&DC am
» Ausgang). Aber Sel bleiben ja noch der Netztschalter, der Netztstecker ;-)
» und die primärseitig verbaute Sicherung. Gürtel und Hosenträger eben....
» Grüße
» Hartwig

Zur Not bleibt die Flucht oder der Feuerlöscher :-D

Über die Sicherung fallen wenige hundert mVolt ab, ebenso über die Ausgangssteckbuchsen und das Relais. Das läppert sich. Daher ist die Idee der Ausnutzung des Stromwandlers wirklich gut. Der Trafo wird bei klebenden Relais schnell die Primärsicherung ansprechen lassen. Das die angeschlossene Schaltung solange rauchen muß, das ist mir klar. Bei ganz empfindlichen Anwendungen kann ich immer noch eine Schmelzsicherung extern davorschalten. Die Relais sind kein Billigzeugs. Diese hier: http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170425145613.pdf Ich belaste sie ja maximal mit 6 Ampere und ca. 130 Watt AC (und beim Basteln, denk ich, komme ich eher selten in diesen Bereich). Natürlich kann das bei induktiven Lasten (Motoren) für die Relais schon zuviel sein, kapazitive Last wird bei AC eher selten gefährlich hoch werden.

LG Sel



Gesamter Thread:

Sicherung überwachen - Sel(R), 23.04.2017, 14:20
Sicherung überwachen - simi7(R), 23.04.2017, 15:57
Sicherung überwachen - olit(R), 23.04.2017, 17:26
Sicherung überwachen - Sel(R), 23.04.2017, 19:04
Sicherung überwachen - olit(R), 23.04.2017, 19:16
Sicherung überwachen - Sel(R), 23.04.2017, 20:24
Sicherung überwachen - olit(R), 23.04.2017, 20:40
Sicherung überwachen - bigdie(R), 26.04.2017, 05:56
Sicherung überwachen - simi7(R), 23.04.2017, 19:11
Sicherung überwachen - olit(R), 23.04.2017, 19:40
Sicherung überwachen - simi7(R), 23.04.2017, 20:00
Sicherung überwachen - olit(R), 23.04.2017, 20:03
Sicherung überwachen - simi7(R), 23.04.2017, 21:08
Sicherung überwachen - olit(R), 23.04.2017, 21:49
Sicherung überwachen - simi7(R), 24.04.2017, 01:07
Sicherung überwachen - Hartwig(R), 24.04.2017, 00:10
Sicherung überwachen - Sel(R), 24.04.2017, 07:42
Sicherung überwachen - cmyk61(R), 24.04.2017, 22:07
Sicherung überwachen - Steffen, 24.04.2017, 23:50
Sicherung überwachen - Hartwig(R), 25.04.2017, 11:39
Sicherung überwachen - Sel(R), 25.04.2017, 15:02
Sicherung überwachen - Hartwig(R), 25.04.2017, 19:46