Forum
Gleichrichtung mit dem Integrierer (Schaltungstechnik)
» » Kann ich mit einem aktiven Tiefpass eine nahezu konstante
» » Ausgangsgleichspannung bekommen?
»
» Ja, vorausgesetzt die Grenzfrequenz des Tiefpass ist sehr viel niedriger
» als die Signalfrequenz.
Danke. Mit dem aktiven Tiefpass meinte ich diese Schaltung hier:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0412061.htm
Geht es auch mit dem "normalen" Integrierer, also ohne den zweiten Widerstand parallel zum Kondensator?
Gruß
Frank
Gesamter Thread:
Gleichrichtung mit dem Integrierer - Frank P..., 19.04.2017, 18:32 (Schaltungstechnik)
Gleichrichtung mit dem Integrierer - Offroad GTI, 19.04.2017, 18:59
Gleichrichtung mit dem Integrierer - Frank P..., 19.04.2017, 19:01
Gleichrichtung mit dem Integrierer - Jüwü, 19.04.2017, 19:19
Gleichrichtung mit dem Integrierer - Frank P..., 19.04.2017, 19:19
Gleichrichtung mit dem Integrierer - schaerer, 19.04.2017, 20:56
Gleichrichtung mit dem Integrierer - Frank P..., 19.04.2017, 21:00
Gleichrichtung mit dem Integrierer - olit, 19.04.2017, 20:34