» » Wenn der Strom im Rückkoplungszweig dem Betrag des Eingangsstroms
» » entspricht fließt nichts in den invertierenden Eingang.
»
» Danke simi7,
»
» ich meinte aber nicht in den invertierenden Eingang. Das ist klar, in den
» invertierenden Eingang fließt kein Strom (im Idealfall).
» Mir ist nicht klar, warum der rückgekoppelte Strom nicht in den Eingang der
» gesamten Schaltung (zurück-) fließt, also in eine die gesamte Schaltung
» speisende Quelle.
»
» Gruß
» Rolf
Hallo,
stell dir R1 und R2 als Spannungsteiler vor, dessen Mittelpunkt 0V habrn muss.
Bei positivem Eingangssignal fließt somit ein Strom von der Signalquelle in den Ausgang des OPV, da dieser ja mit einer negativen Spannung " antwortet".
Bei negativem Eingangssignal ist es umgekehrt, da fließt der Strom in die Signalquelle.
Gruß Steffen