Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung (Schaltungstechnik)

verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 20.03.2017, 12:37 Uhr
(editiert von geralds am 20.03.2017 um 12:51)

---
» » ----
»
» Danke Dir, Gerald, für Deine Mühen.
»
» Ich hatte nach dem Beitrag von "Offroad GTI" gehofft, dass ich um diesen
» Aufwand herum komme. Aber es scheint nach Deinen Ausführungen ja so zu
» sein, dass ich mir mittel- oder langfristig ohne Entprellen Schwierigkeiten
» in der Funktionssicherheit, bis hin zum Ausfall der ganzen Logik,
» einhandele?
»
» Dann werde ich also wohl doch etwas Derartiges machen müssen...:-(
»
» Wie kommst Du auf die Werte für R/C? Oder ist das zu umfangreich zu
» erklären? Dann ist's auch so gut!
»
----
Gerne geschehen.

Ja, R-C wäre die simpelste Schaltung.
Wenn du nun die LS nimmst, ok, dann trotzdem den 74LS14 oder ähnlich nehmen, oder eben eine Logik die am Eingang einen Schmitt hat.

....über 35 Jahre in Verwendung... Erfahrung, Pi-Daumen mittlerweile.
Der Kontakt prellt üblich innerhalb 8..15ms, je nach Fabrikat, so an 10...20 mal, oder weniger.
Ist ein Anreiben, oder Abreiben, je nach Schaltrichtung. --- Pi-D:: "kraaaatz,,,"- so ausgesprochen war das ein Kontaktprellen,
einschalten, oder ausschalten; fertig. Der Rest ist mit dem 3-D Auge durchgeblickt.
// in der Lehre, in den 1970er, war ich mehrere Monate im Relais-Testlabor zugeteilt // Das hat halt eingeprägt.
Üblich ändert sich ja hierin nix wirklich, so was mir in den letzten Jahrzehnten unterkam.

Die Berechnung ist simple - Ladekurve des Kondis mit Resi, zusammen als Zeitglied / Tiefpass.
Die Formeln findest überall.
Die Repetier-Frequenz des Kontaktes kann quer spucken.

http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206172.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0205141.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206173.htm

Also, es geht nur bedingt für "überall".

Gerald
---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"



Gesamter Thread:

viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - sun-hh(R), 18.03.2017, 15:31
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - geralds(R), 20.03.2017, 02:29
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - sun-hh(R), 20.03.2017, 08:35
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - geralds(R), 20.03.2017, 10:19
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - sun-hh(R), 20.03.2017, 12:16
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - geralds(R), 20.03.2017, 12:37
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - sun-hh(R), 20.03.2017, 12:51
"""die Relaisausgänge merken nix""" - geralds(R), 20.03.2017, 13:25
"""die Relaisausgänge merken nix""" - Steffen, 20.03.2017, 16:05
"""die Relaisausgänge merken nix""" - geralds(R), 20.03.2017, 16:25
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - der wieder, 20.03.2017, 20:49
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - geralds(R), 20.03.2017, 21:45
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - der wieder, 20.03.2017, 22:04
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - geralds(R), 20.03.2017, 22:08
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - Steffen, 20.03.2017, 23:09
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - geralds(R), 21.03.2017, 10:56
hach.... - der wieder, 21.03.2017, 13:49
hach.... - sun-hh(R), 21.03.2017, 16:41
hach.... - der wieder, 21.03.2017, 17:19
hach.... - Offroad GTI(R), 21.03.2017, 17:33