Hallo Dieter,

schön dass Du Erfolge verbuchen kannst.
Ich hätte jedoch die Relais anders eingesetzt: für K1 12 V und für K2 5V
Damit sparst Du Dir den Vorwiderstand für K1

Das die Schaltung mit der Diode nicht funktioniert mutet seltsam an.
Womöglich liegt das an der Kombination Vorwiderstand und 12V Relais.
Immerhin fällt am Vorwiderstand eine Spannung ab - bedingt durch den Strom durch K2 - und im Einschaltmoment auch noch durch C2.
Zusammen mit dem Spannungsabfall an der Diode könnte der gesamte Spannungsabfall so groß sein, dass K2 nicht mehr anzieht.
Könntest Du mal die Spannung an K2 nach ca. 1 Minute nach dem Einschalten messen?
Aufpassen: Ohne Diode ist K1 jedoch auch abfallverzögert. Das wird zwar nicht so sehr relevant sein - aber C2 entlädt sich messbar schneller.

C1 hatte ich deswegen vorgesehen, damit man das Netzteile auch für andere Zwecke verwenden kann. Da Du aber eh ein Netzteil mit Siebung zu verwenden scheinst, ist das irrelevant.
Das dürfte auch ein Grund sein, warum die Schaltung mit der Diode kein gewünschtes Ergebnis bringt. Durch den Ladeelko im Netzteil wird K1 deutlich abfallverzögert sein.

Wie Du siehst - kleine Ursachen, große Wirkung

Gruß Ralf


» Ich schon wieder, was soll ich sagen es fluppt nach Ralf`s Schaltung. Mit
» der Diode schaltet K2 nicht, ohne geht es, mit 12V= Netzteil.
» Hatte 2 Omron Relais da liegen, einmal 5V und ein 12V. C1 braucht es nicht,
» und C2 hat bei 1000µF funktioniert, R1 mit 10K Poti ausprobiert ergab
» 200R.
» Das 5V Relais mit 130R 10W Vorwiderstand ist K1 (ergibt 4,75V am Relais),
» und das 12V Relais K2. Zuerst hörte es sich so an, als ob es keine
» Einschaltverzögerung gibt, aber es reichte für die Fernbedienung. Hab dann
» mal das ausgeschaltete Netzteil entladen, und siehe da es gibt auch eine
» Einschaltverzögerung hörbar zwischen K1 und K2.
» Bei längerer Wartezeit auch ohne Entladung. Da die Schaltvorgänge längere
» Zeit voneinander entfernt sind sollte das reichen.
» Jetzt brauch ich das Ganze nur noch auf Platiene und in ein Gehäuse
» bringen.
» Ende Mai komme ich wieder nach S und werde das Ganze an Ort und Stelle
» probieren. Wenn mir die Universalfernbedienung da keinen Streich mehr
» spielt sollte alles funktionieren.
»
» Gruß und vielen Dank
» Dieter



Gesamter Thread:

Zeitrelais ein und ausschaltwischend - volvodidi, 19.01.2017, 16:49
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - cmyk61(R), 19.01.2017, 20:36
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - volvodidi, 19.01.2017, 20:41
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - cmyk61(R), 19.01.2017, 22:55
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - volvodidi, 20.01.2017, 13:21
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - volvodidi, 20.01.2017, 16:15
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - volvodidi, 20.01.2017, 16:21
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - cmyk61(R), 20.01.2017, 17:52
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - volvodidi, 23.01.2017, 21:48
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - Strippenzieher(R), 19.01.2017, 21:49