Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Zeitrelais ein und ausschaltwischend (Schaltungstechnik)

verfasst von volvodidi E-Mail, 20.01.2017, 16:15 Uhr

Ich schon wieder, was soll ich sagen es fluppt nach Ralf`s Schaltung. Mit der Diode schaltet K2 nicht, ohne geht es, mit 12V= Netzteil.
Hatte 2 Omron Relais da liegen, einmal 5V und ein 12V. C1 braucht es nicht, und C2 hat bei 1000µF funktioniert, R1 mit 10K Poti ausprobiert ergab 200R.
Das 5V Relais mit 130R 10W Vorwiderstand ist K1 (ergibt 4,75V am Relais), und das 12V Relais K2. Zuerst hörte es sich so an, als ob es keine Einschaltverzögerung gibt, aber es reichte für die Fernbedienung. Hab dann mal das ausgeschaltete Netzteil entladen, und siehe da es gibt auch eine Einschaltverzögerung hörbar zwischen K1 und K2.
Bei längerer Wartezeit auch ohne Entladung. Da die Schaltvorgänge längere Zeit voneinander entfernt sind sollte das reichen.
Jetzt brauch ich das Ganze nur noch auf Platiene und in ein Gehäuse bringen.
Ende Mai komme ich wieder nach S und werde das Ganze an Ort und Stelle probieren. Wenn mir die Universalfernbedienung da keinen Streich mehr spielt sollte alles funktionieren.

Gruß und vielen Dank
Dieter



Gesamter Thread:

Zeitrelais ein und ausschaltwischend - volvodidi, 19.01.2017, 16:49
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - cmyk61(R), 19.01.2017, 20:36
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - volvodidi, 19.01.2017, 20:41
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - cmyk61(R), 19.01.2017, 22:55
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - volvodidi, 20.01.2017, 13:21
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - volvodidi, 20.01.2017, 16:15
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - volvodidi, 20.01.2017, 16:21
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - cmyk61(R), 20.01.2017, 17:52
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - volvodidi, 23.01.2017, 21:48
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - Strippenzieher(R), 19.01.2017, 21:49