Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Zeitrelais ein und ausschaltwischend (Schaltungstechnik)

verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, D-14806, 19.01.2017, 21:49 Uhr
(editiert von Strippenzieher am 19.01.2017 um 22:08)

» kurzen Impuls
wie kurz?
etwa 1s sind mit folgender simplen Schaltung zu machen



C1 470µ bis 1000µ mal probieren
R1 so groß bemessen, dass K2 ohne C1 noch sicher anzieht, könnte irgendwo zwischen 200 und 2000 Ohm sein.
Erwärmung R1 beachten: mindestens 1W - Typ nehmen.
Möglichst mit Spannung über 5V arbeiten, also 12V oder 24V.
Falls statt Trafo+Gleichrichter ein (Stecker-)Schaltnetzteil verwendet wird, könnte es auch ohne R+C gehen, da diese Wandwarzen aufgrund ihrer inneren Schaltung schon eine Verzögerung bei steigender und fallender Spannungsversorung drin haben. C1 dann weglassen und R1 brücken.



Gesamter Thread:

Zeitrelais ein und ausschaltwischend - volvodidi, 19.01.2017, 16:49
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - cmyk61(R), 19.01.2017, 20:36
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - volvodidi, 19.01.2017, 20:41
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - cmyk61(R), 19.01.2017, 22:55
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - volvodidi, 20.01.2017, 13:21
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - volvodidi, 20.01.2017, 16:15
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - volvodidi, 20.01.2017, 16:21
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - cmyk61(R), 20.01.2017, 17:52
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - volvodidi, 23.01.2017, 21:48
Zeitrelais ein und ausschaltwischend - Strippenzieher(R), 19.01.2017, 21:49