Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

(Blutiger Anfänger) 12V-Ampelzeitschaltung mittels Relais (Schaltungstechnik)

verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, D-14806, 08.01.2017, 16:52 Uhr

» Die Leuchtmittel sind laut Aufschrift SIG 1230 Ü, mit 12V und 30 Watt. Und
» damit fangen meine Probleme schon an...
Welche Probleme?
Ersatzlampen noch verfügbar?
»
Gleichspannungsquelle vor dem Trafo geht nicht. DC kann man nicht transformieren.

» 1. Traut ihr einem Laien den Bau einer solchen Schaltung zu? :-|
Ja. Übung.
» 2. Gibt es die Möglichkeit, sich solch eine Schaltung bauen zu lassen?
Ja. Da wäre noch einige zu klären. Spannungsversorgung...AC oder DC?
» 3. Ließe sich der Schaltkreis so auch betreiben oder benötige ich getrennte
» Steuer- und Lastkreise?
Ja und nein.
» Wie sieht es mit der Kurzschlussgefahr bei den
» Relais aus?
Sicherung in den Stromkreis
» 4. Welche Relais bieten sich für die Zeitverzögerung an? Bei ebay gibt es
» Angebote ab 17€ für 12V Gleichstrom, aber kommen die auch mit der
» Stromstärke der Ampeln aus?
10A AC/DC sollte reichen

» 5. Wenn das Zeitrelais ein Wechsler ist und nach 3s umschaltet, so könnte
» man sich ja Relais 1K3 sparen und den Wechsel von Gelb auf Rot komplett mit
» dem Zeitrelais realisieren?
Ja
» 6. Wie dimensioniert man dann das Netzteil? 30W für die Lampe plus noch die
» Relais plus noch Verluste im Netzteil selber und den Leitungen?
Trafo 36VA 230V>12V (oder 11,5V Trafo für Halogenlampe waren mal sehr gebräuchlich)



Gesamter Thread:

(Blutiger Anfänger) 12V-Ampelzeitschaltung mittels Relais - VAHRoyal1, 08.01.2017, 16:07 (Schaltungstechnik)
(Blutiger Anfänger) 12V-Ampelzeitschaltung mittels Relais - Strippenzieher(R), 08.01.2017, 16:52