» Hallo,
»
» Es gibt ja Steckdosenleisten bzw Steckdosen-Adapter die einen FI Schalter
» eingebaut haben. Z.B. Den Brennenstuhl Personenschutz-Adapter BDI-A 30
» IP54. Können diese auch in alten Gebäude genutzt werden bei denen eine
» klassische Nullung (also wo der PE Leiter auf den N Leiter gebrückt wurde)
» vorliegt genutzt werden? Oder kann aufgrund der klassischen Nullung der Fi
» in der Steckdosenleiste nicht richtig wirken?
»
» Danke
Der normale FI kann nur Fehler erkennen, die nach ihm auftreten. Wenn du also z.B. bei einem Gerät eine kaputte Anschlussleitung hast und da an Spannung kommst, schaltet der davor liegende FI ab. Wenn du aber z.B. einen Fehler in der Altanlage vor dem FI hast, wie einen unterbrochenen PEN, dann hast du trotzdem Spannung auf dem Schutzleiter und der FI merkt das nicht. Von daher ist das nur ein scheinbarer Schutz.
In letzterem Fall hilft dann nur ein PRCD-S. Der kann auch sowas erkennen und schaltet auch den Schutzleiter ab. Die Teile gibt es aber nur von der Firma Kopp. Die haben da wahrscheinlich noch Patentschutz und daher kosten die so um die 200€



Gesamter Thread:

Fi Steckdosenleiste bei Klassischer Nullung. - Richard, 24.10.2016, 09:59 (Elektronik)
Fi Steckdosenleiste bei Klassischer Nullung. - Strippenzieher(R), 24.10.2016, 10:14
Fi Steckdosenleiste bei Klassischer Nullung. - bigdie(R), 24.10.2016, 15:08