Fi Steckdosenleiste bei Klassischer Nullung. (Elektronik)

verfasst von Hartwig(R), 24.10.2016, 10:21 Uhr

» Hallo,
»
» Es gibt ja Steckdosenleisten bzw Steckdosen-Adapter die einen FI Schalter
» eingebaut haben. Z.B. Den Brennenstuhl Personenschutz-Adapter BDI-A 30
» IP54. Können diese auch in alten Gebäude genutzt werden bei denen eine
» klassische Nullung (also wo der PE Leiter auf den N Leiter gebrückt wurde)
» vorliegt genutzt werden? Oder kann aufgrund der klassischen Nullung der Fi
» in der Steckdosenleiste nicht richtig wirken?
»
» Danke

Hallo,
der RCD (FI) überwacht, ob der Strom die Bedingung I(L)+ I(N) = 0 erfüllt, d.h. der Strom in der Phase muß vom Betrag dem Strom im Nulleiter gleich sein. Ist das nicht der Fall, so fließt irgendwo ein Fehlerstrom Richtung Erde, daß muß aber nicht der PE sein. Das erklärt, daß der RCD in Deinem Fall funktioniert. Schutzgrenzen für den RCD sind hier erklärt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter

Grüße
Hartwig