verfasst von Husky146 E-Mail, 18.10.2016, 19:16 Uhr

Guten Abend,

ich soll ein kleines Projekt umsetzen mit einer Logo.
In Firma eine 36.000 Liter Bohrwasser Anlage die von 16 Leckagemeldern überwacht wird. Leckagemelder wurden nachgerüstet (hatten da mal "kleinen See" in Firma).

Alle Leckagemelder in Reihe geschaltet, sobald eines auslöst steht Anlage und kompletter Maschinenpark. Welcher Melder, das die große Frage.

Das Programm für Logo easy, frage alle Melder per RS-Flipplop ab, habe ich eine Leckage wird Ausgang gesetzt.

Meine Frage dreht sich um Meldetexte. Hat Melder 8 Leckage, zeigt mir das Logo auch an.
Was ist wenn zwei Melder Leckage haben? Mit Prioritäten komme ich da nicht weiter!

Kann man im Display alle Meldetexte durchlaufen lassen??? Angenommen drei Leckagemelder melden Fehler, somit drei Meldetexte aktiv. Der mit der höchten Priorität wird angezeigt! Der Rest fällt mal unter den Tisch wenn jemand null Plan von ner Logo hat.
Irgendwie muß es doch möglich sein, alle anliegenden Meldungen nacheinander anzeigen zu lassen!

Das meine Frage.



Gesamter Thread:

Meldetexte Logo 8 - Husky146, 18.10.2016, 19:16
Meldetexte Logo 8 - bigdie(R), 18.10.2016, 22:13
Meldetexte Logo 8 - Steffen, 18.10.2016, 23:09
Meldetexte Logo 8 - bigdie(R), 18.10.2016, 23:30
Meldetexte Logo 8 - Husky146, 20.10.2016, 18:24
Meldetexte Logo 8 - bigdie(R), 20.10.2016, 19:26
Meldetexte Logo 8 - xy(R), 19.10.2016, 00:16
Meldetexte Logo 8 - Gast, 20.10.2016, 07:09
Meldetexte Logo 8 - Husky146, 20.10.2016, 18:19
Meldetexte Logo 8 - xy(R), 20.10.2016, 18:41
Meldetexte Logo 8 - Steffen, 20.10.2016, 23:00
Meldetexte Logo 8 - Michelin, 20.07.2020, 11:05