Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Faktor 1,23 (Elektronik)

verfasst von Mikee, 29.08.2016, 11:12 Uhr

Hallo,

die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte.

1A ist falsch, weil eben immer nur eine der beiden Wicklungen Strom liefern muss, während die andere sich ausruht.

2A stimmt auch nicht, weil kurzfristig durch den hohen Strom mehr Verluste entstehen.

Eine kurze Recherche brachte folgendes zutage:
Arithmetrischer Mittelwert:

Einweggleichrichtung: 0,405
Zweiwegegleichrichtung: 0,9

Wenn der Kehrwert von 0,9 zu 1,11 führt, dann müsste das doppelte von 0,405 = 0,81, dann reziprok zu 1,23 führen.

Somit lassen sich im Beispiel entweder 10V bei 0,9A oder 5V bei 1,62A ziehen.


Mikee

aus: Giersch, Harthus, Vogelsang; Elektrische Maschinen; Prüfung, Normung, Leistungselektronik, 5. Auflage, Seite 70; siehe Google Books.