Forum
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? (Bauelemente)
Hallo,
habe einen Trafo mit EI-Kern. Abmessungen des Trafokerns (Blechpaket) ca. 105*88*30 (B*H*T). Für einen Trafo EI105A ist die Paketdicke zu schmal. So ein Norm-Trafo hat eine Leistung von 100VA, also setze ich bissel weniger an. Demnach könnte dieser vorliegende Trafo für 90VA ausgelegt sein.
Dem widerspricht aber der Leerlaufstrom des Trafos. Dieser liegt bei 220 Volt (diese Spannung, weil alt) bei fast genau 200mA. Oder ist das noch im Rahmen?
Liege ich in etwa richtig?
LG Sel
Gesamter Thread:
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - Sel, 22.08.2016, 13:40
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - xy, 22.08.2016, 16:21
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - Sel, 22.08.2016, 17:19
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - xy, 22.08.2016, 17:46
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - Sel, 23.08.2016, 10:12
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - xy, 23.08.2016, 10:14
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - Sel, 23.08.2016, 16:06
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - xy, 23.08.2016, 17:56
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - Mikee, 24.08.2016, 07:49
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - Sel, 24.08.2016, 10:21
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - xy, 24.08.2016, 10:41
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? - Mikee, 24.08.2016, 12:54