Forum
Taster schaltet anderen Taster mit (Elektronik)
» Gute Tag zusammen
»
» Ich schlage mich nun schon seit geraumer Zeit mit einem Problem an einer
» elektrischen Anlage herum. Leider komme ich nicht mehr weiter. Die Anlage
» besitzt ein Steuerpult mit dem man verschiedene Ventile öffnen bzw.
» schließen kann. Ist ein Ventil offen wird dies mit einer LED angezeigt. Die
» selbe LED leuchtet bei geschlossenen Ventil (Taster erneut drücken) rot.
» Nun trat folgendes Problem auf. Beim drücken des Tasters für eines der
» Ventile (insgesamt sind es 11 Stück)reagierte dieses nicht mehr. Die LED
» verharte im letzten Zustand (rot oder grün) und änderte sich auch nach
» mehrmaligen drücken des Tasters nicht mehr. Ebenso blieb das Ventil
» geschlossen. Als ich nun aber das Ventil daneben öffnen wollte, öffnete
» sich das "defekte" Ventil mit. Drückte ich erneut die andere Taste ging das
» Ventil auch wieder mit zu. Die LED wechselte ebenfalls die Farbe. Beim
» drücken des Tasters des "defekten" Ventils reagierte dieses wieder nicht.
» Anlage also ausgeschaltet und Einschub aus dem 19" Rahmen entnommen. An die
» Spannungsversorgung am Arbeitsplatz angeschlossen und gestetet siehe da,
» die LED des "defekten" Tasters/Ventil änderte beim Betätigen die Farbe. Als
» ich die Schaltung wieder einbaute funktionierte alles wieder tadellos. Also
» habe ich wild durcheinander die Ventile geöffnet und geschlossen um den
» Fehlerfall zu rekonstruieren, was mir aber nicht gelingen wollte. Nach
» einiger Zeit wurde mir wieder mitgeteilt, dass der Fehler wieder
» aufgetreten wäre. Daraufhin habe ich den Taster ausgetauscht, Lötstellen
» nachgelötet und den Signalweg sogut wie möglich nachverfolgt, da es von
» dieser Anlage keine Schaltpläne mehr gab war dies mehr als schwierig. Ich
» habe nun die Schaltpläne nachgezeichnet sofern mir das möglich war. Der
» Signalweg war in Ordung und der Taster bzw die LED taten was sie sollten.
» Nach der Mittagspause schaltete ich erneut ein und der Fehler trat auch im
» Ausgebauten Zustand auf -_-
»
» Nun ist meine Frage habt ihr einen Idee was ich noch überprüfen könnte bzw.
» was die Ursache sein könnte das ein Taster einen anderen Taster
» mitschaltet? Den Schaltplan lade ich asap mit hoch. Bei Fragen bitte fragen
» :D
»
» Liebe Grüße
» ein verzweifelter Gast
Abgesehen von der Kurzschlussumschaltung.
Es Handelt sich um 11 Ventile. Das sind 22 Invertergatter 4*7404.
Zwei Gatter sind also nicht Benutzt. Sind deren Eingänge auf definiertes Potential geschaltet, oder können die frei und wild herum schwingen?
Gesamter Thread: