verfasst von bigdie(R), 14.07.2016, 17:03 Uhr

Das konnte er alles selber lesen, war aber nicht die Frage. Er wollte wissen, wie es bei 12V DC aussieht. Im Prinzip gibt es unter 30V keinen Lichtbogen den man löschen muss. Ergo ist da der thermische Nennstrom gleich dem Strom, welcher geschalten werden kann. Im Prinzip sage ich deshalb, weil auch so eine Spule eines Relais eine hohe Induktionsspannung beim Ausschalten produziert. Wenn man diese durch eine Freilaufdiode beseitigt, dann gibt es da auch kein Problem. Wenn man das nicht macht, dann sinkt die Lebensdauer beachtlich. Also parallel zur Relaisspule eine Diode in Sperrichtung schalten und alles wird gut.



Gesamter Thread:

Kurze Frage zu Strombelastbarkeit eines Schalters - Klaus M., 14.07.2016, 13:57 (Bauelemente)
Kurze Frage zu Strombelastbarkeit eines Schalters - Mikee, 14.07.2016, 14:15
Kurze Frage zu Strombelastbarkeit eines Schalters - Klaus M., 14.07.2016, 14:28
Kurze Frage zu Strombelastbarkeit eines Schalters - Altgeselle(R), 14.07.2016, 15:45
Kurze Frage zu Strombelastbarkeit eines Schalters - bigdie(R), 14.07.2016, 17:03