Sicherungsnennstrom bestimmen Trafo (Elektronik)
Hallo,
Hab hier eine Aufgabe, bei der ich eine Frage hab:
Aufgabenstellung:
Abgang mit Pn=80Kw, Qn=40kW wird über einen Trafo 20/0,4kW, eine Sicherung und ein Kabel (Iz=130A) von einem starren Netz aus versorgt.
1) Welche Nennleistung Sn ist für den Trafo mindestens zu wählen , damit der Abgang versorgr werden kann.
2) Stromaufnahme Ib weist dieser Abgang bei Nennbedingungen auf ?
3) Sicherungsnennstrom In wählen Sie für den Schutz dieses Abganges?
4) Wie lauten die Gleichungen zur überprüfung, ob vorliegend ein ausreichender Schutz durch diese Sicherung für den Abgang gegeben ist ?
5) Welche zwei Massnahmen wären möglich, falls sich bei der überprüfung gem. d) zeigt, dass kein Ausreichender Schutz gegeben ist?
Meine Lösungen:
1) Sn=wurzel(Qn^2 + Pn^2) = 89,44 kVA
2) Sn= Un * Ib
Un= 0,4kV * wurzel 3
Ib=Sn/Un = 89,44kVA / (0,4kV * wurzel 3) = 129 A
3) Wie bestimme ich das ? Gibt es dafür eine Reihe mit Sicherungsnennströme? Hab solche keine gefunden.
4) Ib <= In <= Iz
Iz <= 1,45 * Iz
5) Querschnitt erhöhen
Blindleistungskompensation
Sind meine Teilaufgaben richtig ?
Vielen dank,
lG, Schmelzsicherung