verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 23.06.2016, 13:27 Uhr
(editiert von olit am 23.06.2016 um 13:46)

» Hallo,
» ein Wandler aus heutiger fernöstlichen Ferigung wandel Spannungen ja mit
» 20-300 KHZ.
»
» Ist es notwendig für ein solches Gerät eine mit Kondensator geglättete DC
» Eingangsspannung zu haben, oder kann ich mir den C sparen.
»
» Ein Netzteil soll es werden. 12V / 105 VA Kalogentrafo (Ausgang 11,9V AC),
» 25A Brückengleichrichter, dann der Wandler.
» Alles zur allgemeinen 12 VDC Versorgung eines Wohnwagens.
»
» Gruss Axel R

Ist es notwendig für ein solches Gerät eine mit Kondensator geglättete DC Eingangsspannung zu haben!

Deine Anordnung ist aber Unfug! Bei 8,75A und der geringen Spannung des Halogentrafos, müsste der Elko 40.000µF haben. Denn du musst ja 10ms der Netzspannung von 50Hz aussieben und das, nach dem Gleichrichter, bei einem Delta-U von rund 2,3V.
Aber wozu Ein Halogentrafo? Ein Schaltnetzteil für Netzspannung mit Ua 12V und 10A ist angesagt.

edit.:
Und bestimmt hat der Wohnwagen einen Akku der geladen werden muss.
Da wird es noch komplizierter.



Gesamter Thread:

Step Down Wandler 12V - Axel R(R), 23.06.2016, 13:05 (Elektronik)
Step Down Wandler 12V - olit(R), 23.06.2016, 13:27
Step Down Wandler 12V - Axel R(R), 23.06.2016, 15:10
Step Down Wandler 12V - xy(R), 23.06.2016, 15:17
Step Down Wandler 12V - Axel R(R), 23.06.2016, 15:26
Step Down Wandler 12V - xy(R), 23.06.2016, 15:49
Step Down Wandler 12V - Axel R(R), 29.06.2016, 08:05
Step Down Wandler 12V - olit(R), 29.06.2016, 10:22
Step Down Wandler 12V - bigdie(R), 29.06.2016, 19:39
Step Down Wandler 12V - olit(R), 29.06.2016, 22:45
Step Down Wandler 12V - bigdie(R), 29.06.2016, 16:28
Step Down Wandler 12V - Axel R(R), 29.06.2016, 18:50